Variador de frecuencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un motor 415 v triangulo cámbialo a 220v
Motor siemens 3 mot. 1L.C5095-4EC90-Z IEC 90l N;. E CD82 3470 01004 IM B3 IP 54 Rot. ¿KL16 3,50A 1,65 KW I.CI. F cos? 0.86 50 Hz 1380 /min VDE 0550 HDM- N°.: 69.101.1021 Brake - Frein - Bremse Typ 2LM 1020- 4NW 20Nm stat. Hz I.C.I.F 24 -V A 415 V en...
2 respuestas
Como calcular la capacidad de microfaradios de un condensador para poner en marcha un motor trifásico
Tengo un motor trifásico siemens 220/440 de 6.6hp 3480 rpm 44 IP 0.88 cos se como hacer la conexión de trifásico a monofásico con el condensador de arranque y el de trabajo continuo pero no se calcular los microfaradios para cada condensador pero si...
1 respuesta
Utilizar un motor trifásico de dos velocidades conectado a una red monofásica
Tengo la posibilidad de adquirir una máquina que lleva un motor trifásico de dos velocidades a 380 V. Yo tengo una red monofásica de 220 V. Por la placa de características creo que es un motor con dos devanados con 6 y 4 polos. ¿Es posible conectarlo...
3 respuestas
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
¿Que valor de condensador de arranque debo colocar a un motor ?
Quisiera saber el valor de la capacitancia y del voltaje del condensador de arranque para un motor con las siguientes características: Motor de: 5 HP 3,7KW 4 Polos Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220V Corriente: 21.2 A RPM: 1750 P.F: 94
1 respuesta
Saludos..! Como puedo convertir un motor trifásico a monofásico ¿220vol?
Tengo un motor trifásico 5 hp para una sierra, actualmente lo arranco con un condensador de arranque, pero pierde mucha potencia el motor y a daña mucho el condensador..
1 respuesta
Alimentación de equipos 220 Volt de dos polos a una Red de 220 Volt un solo polo.
Luego de leer las respuesta quisiera apoyarme en el equipo para confirmar repuesta. Un equipo con motor electrico de alimentación nominal 220-¿230 Volt de dos polos ( bipolar) 60 Hz funciona bien en una red 220 Volt monofásica como la de Colombia?
2 respuestas
¿Qué tipo de arranque y variador utilizar para una sentrifugadora industrial?
Estoy realizando un ejercicio de diseño de un automatismo de una centrifugadora industrial, tengo unas cuantas dudas sobre que tipo de arranque utilizar, yo creo que con un arranque estrella-triangulo seria lo correcto pero para estar seguro si...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica