Regulador de factor de potencia
Otra vez. Tuve la oportunidad dfe instalar tres bancos de condensadores automáticos. El regulador era de la marca LIFASA y tenia una duda para ingresar un dato que era el porcentaje de la distorsión armónica(la verdad no se que valor darle y lo deje...
1 respuesta
Filtro de red
Tengo un equipo de sonido de Alta Fidelidad y he oído que es aconsejable conectar un filtro de red a la toma de corriente donde va conectado para eliminar las interferencias y los parásitos que lleva la red eléctrica. He observado que en los...
1 respuesta
Transformador eléctrico
En la acera de abajo a unos 25 metros de mi portal hay una chapa metálica con una pegatina de Union Fenosa, deduzco que es lo que se llama un transformador eléctrico, pero no sé ni a que potencia emiten estas cosas ni que campo electromagentico...
2 respuestas
Sobretensión necesaria para fundir un fusible
Quisiera saber si el cálculo que hago es correcto. Sabemos que un fusible protege contra cortocircuitos y sobrecargas, pero en el caso de que no se haya producido ninguna de estas incidencias en la instalación y se diga que el motivo ha sido una...
1 respuesta
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
Ward leonard
Quisiera saber como funciona un motor con circuito ward leonard
1 respuesta
Problemas Sonda PH
Tengo una piscina prefabricada de acero inoxidable, con cloración salina NaturChlor SMC20 y un dosificador de PH de la marca FPH. Mi problema viene porque no hay manera de que la sonda de valores correctos, no porque no la calibre (cuando la pongo...
4 respuestas
Protección de diferenciales mediante magnetotermic
Soy un estudiante de arquitectura técnica y tengo una duda que seguramente podréis contestar. Veamos, estamos en el cuadro general de una vivienda, tenemos la ICP el magneto general y de el sacamos dos lineas para alimentar (seguimos dentro del...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial?
Vivo en un chalet y siempre que hay tormenta elcetrica me salta el diferencial de toma tierra, el de 0,003 A. Cuando llueve normal, es decir, sin rayos ni truenos, no pasa. ¿A qué puede ser debido?
2 respuestas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.