¿Por qué en la conexión del portalámpara, en la boca de luz, tengo 350 volts.. Entre retorno y neutro...?
Preguntas y respuestas relacionadas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
¿Por qué el vivo tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo?es una
¿Por qué el vivo de la monofásica tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo? Y porque si se toca a tierra el cable de alta tensión si no tiene conexión a tierra, ¿Igual qué la trifásica?...
1 respuesta
Instalación y conexión de caja relay hunter riego
Hola buenos días a todos, finalmente compre una caja que tiene hunter con relay para conectar en una instalación de riego un programador, pero me queda la duda en que borneras conectarlas. Tiene 3 contactos de un lado(220v entrada de tensión) y 3 del...
1 respuesta
Comprobación toma de tierra vivienda.
Siguiendo con la reforma de. Toda la instalación de una casa vieja de pueblo, hoy he que querido comprobar el voltaje que me da en la entrada al cuadro general. Decir qué tal y como pone en el contador de telegestion, L1+ se trata de fase más neutro....
1 respuesta
Tengo un problema de derivación a tierra. Tengo 220 entre negro y cables de tierra en punta en el cuadro
Entre tierra y negro tengo 220v en los enchufes. Para acotarlo he desconectado todas las tierras en el cuadro y sigo teniendo 220 entre cada uno de los 7 cables que llegan al cuadro y el negro. ¿Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
2 respuestas
Dicroicas led funcionando a pesar de estar apagadas
En el salón de una casa a la que he ido a comprobar una avería existen instalados 5 apliques con dicroicas leds GU10 de 3W a 230V...
5 respuestas
¿Es posible instalar una derivación individual de 450 metros? ¿Qué sección tendría si es monofásico para 14,49Kw?
Es una vivienda en el campo. De momento no hay trazado más corto.
2 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Avería en congelador vertical fagor
Tengo un congelador vertical fagor modelo zfj1725x. De buenas a primera dejo de enfriar pero tiene corriente en su sistema electrónico . En concreto cuando enchufas a la corriente el aparato arranca el compresor pero a los 15 o 20 segundo se para. Yo...
2 respuestas