Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Es malo para las máquinas tipo split cortar la luz de golpe cuando están funcionando?
Tenemos que instalar 80 máquinas tipo split de 2000 fg en un hostal y las habitaciones se quedan totalmente sin luz cuando sacan la tarjeta de la habitación, ¿Esto puede dañar el compresor?
2 respuestas
Zumbidos en la instalación de la luz
Espero que alguien me pueda ayudar, he llamado al electricista pero hasta el lunes no viene. Vivimos en una casa baja, pues bien tuvimos un cortocircuito en casa se quemó un enchufe, lo arregle y fui a ver a interruptor del automático y empecé a oír...
4 respuestas
Como reducir a la mitad las chispas que saltan en la bujía
Este es el motor en el que tengo un problema, como se vé en la foto hay un disco (creo que se llama disco de inercia) en el que he marcado algunos puntos para mejor comprensión, la línea "P" que esta fuera del disco es el punto de referencia para...
4 respuestas
Esquema básico usado en calefacción y refrigeración domestica
¿Cómo están? Estoy en 3º año de electrotecnia y el profesor nos mando a hacer un trabajo o tarea domiciliaria sobre circuitos de comando sobre calefacción y refrigeración de pequeñas y medianas unidades. Ustedes tienen algunos esquemas o diagramas...
2 respuestas
Puntos de LUZ
Estoy de reforma en casa, he pedido presupuesto de electricidad, como lo ven * ELECTRICIDAD O Suministro e instalación de cuadro homologado (sin ICP), comprendiendo: Diferencial 2x40 - 7 automáticos de 10, 16, 25 y 40 A. O 7 Líneas distribuidas de la...
2 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Enfriadora y fancoils que no funcionan bien
Hace un mes aproximadamente me instalaron una enfriadora Dakin y 4 fan coils de pared. Viene con una interfaz de usuario donde se pone la temperatura de consigna para el agua que hay en el circuito y los fancoils vienen con 1 mando a distancia donde...
1 respuesta
Lámpara cruce
Te contare he tenido que cambiar la lámpara H4 de esas de 2 electrodos una para cruze y otra para larga y el filamente de cruze o corta se fundió y la cambie pero lo raro es que esa misma bombilla, la H4 la cambie la primavera pasada creo, es decir...
1 respuesta
Anular sensor de movimiento en plafón downlight
Tengo un downlight a 220 v en mi caravana, que tiene un sensor de movimiento y otro de luminosidad que puso el anterior propietario. Necesito anular los dos, de forma que se convierta en un punto de luz normal a encender y apagar de forma manual....