¿Cómo se calcula el factor de potencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Pago Energía Reactiva
A las instalaciones industriales les cobran el consumo de energía reactiva además del de energía activa. Cuando se compensan las cargas inductivas con bancos de condensadores esta energía reactiva disminuye con lo que se cancela menos dinero a la...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Factor de potencia
Sigo con el tema FP, tu respuesta es muy completa, pero... Siempre hay un pero, ¿Los KW es la suma total de consumo? ¿O solo un porcentaje y por otro lado de donde saco el FP?, el medidor muestra alternativamente dos cifras, podría identificar cual...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
¿Está bien esta fórmula para calcular la corriente que un condensador entrega a un motor para corregir cosfi?
¿Está bien esta fórmula para calcular las I de un condensador? IQC: V/Xc
1 respuesta
Quisiera saber como hago para saber que capacitor le debería colocar a un motor trifásico de 4 hp corregir el factor de potencia
Necesito corregir el factor de potencia de tres motores trifásicos me interesaría saber como debería hacer si corregir por motores como saco que capacitor debo colocar un motor es de 4hp trifásico y los otros dos son de 3 hp trifásicos desde ya
2 respuestas
Ahorrador energía eléctrica
Me han realizado un informe en una industria en la que la hay varios compresores de frio industrial y hay un consumo bastante elevado de electricidad,, Hay una potencia contratada de unos 80kvas. Tiene batería de condensadores para compensar la...
2 respuestas