Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Cómo conectar un contactor con pulsador y temporizador?
Tengo una bomba de agua. Quiero que se prenda al activar el pulsador y que se apague a los 10 minutos de haberla encendido. ¿Mi mayor duda es cómo hago para que siga pasando corriente por el contactor luego de soltar el pulsador?
2 respuestas
Conexiones par cambio de programador horario en caja de conexiones
En la caseta de la depuradora de la piscina tengo una caja de conexiones eléctricas y dentro tengo un programador horario de la marca perry modelo 1IO 0170, concretamente este https://www.perry.it/ES/prodotto/1io-0170-1/ Aquí el manual:...
1 respuesta
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
¿Qué bomba extractora de agua elegir para un pozo?
Tengo un pozo (de 1,50 metros de diámetro) y quiero usarlo para la piscina con un motor de superficie (no quiero bomba de sondeo o sumergible, sino de superficie). El pozo tiene el agua a unos 4 metros de profundidad y la piscina está a unos 30...
1 respuesta
Arranque de motores en media tensión
Me gustaría que me ayudara para ver si existe alguna norma que riga el arranque para motores de media tensión, osea, hasta que potencia los motores en 4160 V se pueden arrancar a plena tensión y a partir de que potencia se debe arrancar a tensión...
2 respuestas
¿Cómo conectar los 6 cables de un motor de piscina?
Tengo un motor de una piscina que se ha quedado en dos fases y se ha quemado, ya se ha reparado y he tratado de hacer las conexiones como estaba antes pero al ponerlo en marcha arranca y lego se para. Se queda un rato pegado y luego salta el...
3 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Pasar de monofásico a trifásico en vivienda
En una vivienda con instalación monofásica me acaban de instalar una acometida trifásica (10kW). Por el momento se ha conectado una de las fases a la entrada de la instalación existente y todo sigue como antes. Ahora me gustaría distribuir los...
1 respuesta
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...