Puedo bajar 1,5 kw la potencia contratada
Tengo la potencia contratada de 6,30 kw, que fecsa me indica no es normalizada, ya que las normalizadas, se acogen a estos tramos 3,4-5,1-6,9 kw, y otros varios... Estoy estudiando el bajarla un poco, he puesto los datos en una calculadora de fecsa,...
3 respuestas
¿Por qué al aumentar la carga a un generador con inyección constante su velocidad angular disminuye?
En un grupo electrógeno al aumentar el consumo de potencia de la red es necesaria la inyección de combustible para mantener la velocidad angular constante, pero ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso que la potencia reactiva aumenta en desmedro de la...
1 respuesta
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Diferencia términos de potencia eléctrica Kw y Kw/h
Me gustaría que me aclarasen la diferencia entre Kw, Kw/h y Kw-h. Me gustaría que me dieran respuesta con datos numéricos sobre una estufa eléctrica de 2000 w.
1 respuesta
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Quien conoce a fondo el motor 4jx1 de Isuzu ?
Este motor diésel es distinto a cualquier motor diésel conocido, el que lo conozca a fondo sabe a que me refiero. Situación: el motor arranca con ayuda de arranca motores "eter" y se mantiene a 2000 rpm + no mantiene el ralenti. Luego si lo paras con...
4 respuestas
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
Tiempo que deben durar las baterías
Hace poco instale el sistema fotovoltaico en mi casa, tengo 4 paneles solares( no recuerdo de cuanto son, creo que 250) y 4 baterías gel de 190 Ah(C10) conectadas en serie, un inversor de 5000, según el inversor el uso constante de electricidad de la...