Salto de diferencial por fugas transitorias
He instalado unos descargadores de tensión transitoria para proteger la casa pues ya se me quemaron un par de aparatos por las tormentas, el fabricante aconseja ponerlos aguas abajo del diferencial, pero esto hace que salte, y no quisiera ponerlo...
2 respuestas
¿Los diferenciales de un mismo tablero son todos de distinta clase?
Una pregunta sobre el disyuntor diferencial. Es sabido que en un tablero se coloca mas de un diferencial con el fin de que si se produce una fuga de corriente hacia la tierra, se dispare el ID que corresponde a ese circuito en concreto y no afecte al...
1 respuesta
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Reloj Orbis one cae diferencial cuando lo pongo en modo continuó, o si lo pongo en horario las horas que debe de encender
Tengo en el cmuadro de magnetos un reloj Orbis one creó que el D, sólo tiene opción de continuo (|) o horario (símbolo de un reloj) que es para un termo eléctrico. El caso es que si lo pongo continuó me salta el diferencial de la casa. Y si lo...
3 respuestas
Mantenimiento ins. Electricas 2
Tengo otras preguntas: 1)¿Puede heacerse una conexión en serie de una masa metálica en la instalación de tierra? 2)¿Puede intercalarse en un circuito a tierra un interruptor? 3)¿Es obligatorio en mantenimiento eléctrico comprobar la continuidad del...
1 respuesta
Al poner un diferencial superinmunizado nuevo al conectar diferencial e ICP explota el cable neutro que llega del exterior
En el último año me ha saltado el diferencial de la casa unas 3 o 4 veces. Es por ello que tras informarme y ver que a mucha gente se le había solucionado el problema cambiando el diferencial por uno superinmunizado, procedí a ello. Antes de explicar...
3 respuestas
Cuadro General y cuadros remotos en domicilio
Estoy cableando una casa grande de dos plantas en una finca. La lavadora está alejada, en un ala separada. No quiero llevar desde el cuadro general hasta la lavadora o hasta la planta alta la multitud de todos y cada uno de los "cablecitos" de...
2 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
Por que salta el diferencial
Somos en una comunidad diez vecinos y locales comerciales. Nos salta el diferencial a cuatro de ellos. He mirado en el cuarto de contadores y he observado que los cuatro vecinos usamos las mismas fases de electricidad. Salta cuando le da la gana....