¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo utilizar un interruptor diferencial trifásico en un circuito de cargas monofásicas desbalanceadas
La red trifásica alimenta a varias cargas monofásicas . Instalé un diferencial trifásico en el tablero principal, a pesar que no hay fuga a tierra el Diferencial dispara inmediatamente.
1 respuesta
Certificado de instalación eléctrica o boletín para cambiar de compañía eléctrica
Me gustaría cambiarme de suministradora de electricidad porque he encontrado una tarifa más barata y estoy harto de los oligopolios de la energía. Pero tengo una duda, mi instalación es vieja, solo tiene dos PIAs alumbrado y fuerza, cuando compre la...
3 respuestas
Poner diferencial en cuadro eléctrico
¿Es obligatorio poner diferencial en cuadro eléctrico destinado a fuerza y control de motores?
3 respuestas
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
Como sacar de un cuadro eléctrico una línea independiente y poner un protector a dicha línea
Quiero sacar una línea extra del cuadro eléctrico para llevarla al exterior (depuradora y dos enchufes) el cable que tengo no se de donde viene y me salta el diferencial (he probado con un alargador desde otro enchufe y funciona correctamente) mis...
1 respuesta
Sección 2,5mm2 + Magnetotérmico de 10A
Me gustaría saber si hay algún problema en conectar un circuito eléctrico de 230 VAC con una sección de 2,5 mm2 a un interruptor magnetotérmico de 10 A. Sé que en teoría a ese magnetotérmico le corresponde una sección de 1,5 mm2, pero la pregunta es...
4 respuestas
En un cuadro trifásico he colocado un ID.
En un cuadro trifásico he colocado un ID de 25 A con tres PIA de 16 A para unos enchufes de un vestuario... Esta instalación me la tiene que pasar la OCA mi pregunta es ¿Me la pueden tirar? Hay alguna norma a la hora de hacer los puentes del...
3 respuestas
Eh hecho algo estúpido y me he quedado sin luz
Hoy he llegado a España y me estoy quedando en un apartamento como vengo de América tengo todos mis enchufes con las puntas de America así que decidí traerme una regleta y un convertor de enchufes. Cuando pongo la regleta y la prendo sale un chispaso...
2 respuestas
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Salta el diferencial de casa al irse la luz del edificio
Cada vez que se va la luz del edificio, salta el diferencial de casa instantáneamente, pero si lo reponemos, cuando vuelve la luz general, funciona todo correctamente. Soy el único vecino al que le pasa.
2 respuestas