Energia reactiva en inversores fotovoltaicos
Estoy en un proyectos de generacion fotovoltaica de 2.5 MW para cubrir un consumo actual de 5 MW, pero mis dudas es sobre la inyeccion de energia reactiva por parte de los inversores a la red de distribucion interna. He buscado informacion sobre cual...
1 respuesta
Redes eléctricas
Tengo que realizar un proyecto de una red eléctrica de 100Km. De longitud que alimentara una carga de 2000Kw. Según mis cálculos con 33Kv. Soluciono, un conductor de 120/20,y una caída de tensión que no supere el 5%. Que opinas de mis cálculos....
1 respuesta
¿Cuanto es el consumo de las tiras led?
Les cuento que estoy haciendo un proyecto con tiras de led, y estoy teniendo un problema con las tiras led... Mi problema viene a lo siguiente, ¿Por qué las tiras led 5630 tienen una sola resistencia cada 3 led? ¿Y por ejemplo las tiras led 5050...
1 respuesta
Pura física
1. Un recipiente que contiene 500 cm3 de mercurio es calentado 20 grados centígrados, ¿Cuál es el nuevo volumen que ocupa? 2.Un móvil con velocidad (vo) es acelerado uniformemente por la aceleración (a) de una fuerza(f) durante un tiempo(t) hasta...
2 respuestas
¿Por qué el conversar analógico digital tienen que convertir los valores analógicos a una chorrera interminable de ceros y unos?
Una duda existencial El conversor analógico digital convierte determinados valores analógicos a digitales, ¿Cierto? ¿Pero por que se deben escribir en binarios? ¿Por qué el conversar analógico digital tiene que convertir los valores analógicos a una...
4 respuestas
Pastilla reguladora se enciende y apaga sola
Os describo el problema: En una reforma de instalación se han puesto 3 grupos de dicroicas de 50w con trafo electronico reguladas por pastillas reguladoras DINUY de 4 hilos, 1 en el salon y 2 en la planta alta en dos dormitorios. El del salon...
2 respuestas
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Inversores conectados a la red. Se pueden utilizar de diferente entrada de corriente DC,con salida de corriente AC
Tengo dos inversores uno de entrada DC inversor 20V-50VDC,AC90V-140V y otro de DC10.5V ~ 28 V, AC 90 V-140 V. El primero lo utilizo con 6 paneles de 150 w conectados en serie para dar 24 voltio conectados a la red de 110v. Mi pregunta es si, el...
1 respuesta
Hola que tipo de conductor puedo utilizar para una bomba trifásica que me consume 85 amperios
Trabajo en 440 Voltios 60 HZ