Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Preguntas y respuestas relacionadas
Mi maquina de soldar ac welder jet 180 tiene 3 devanados primarios
Tengo una duda sucede que tengo una maquina de soldar ac welder jet 180, esta llego con el swith desconectado, eh investigado y probado un poco, y hasta ahora la única forma en que me funciona es de la siguiente: "esta maquina tiene por algún motivos...
3 respuestas
Conversor de 240V 50Hz a 110V 60Hz
La pegunta es que tengo un equipo que funciona con la corriente alterna domiciliaria de E.E.U.U., es decir, a 240V, 60Hz y 40W. Sin embargo vivo en España, por lo que la red que se me suministra es de 220V y 50Hz. Se que existen autotransformadores...
2 respuestas
Generador de c.a
Tengo un generador con las siguientes características Marca-Honda gx 390 (15 hp) Japon Voltaje de salida - 220 380 -50 hz Kva- 10,5 ¿Bueno mi problema es que cuando le di una carga de 9 amp en 380 v afectada por el factor de potencia funciono unos...
1 respuesta
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Medir la tensión entre R-S se toma como fase 1, medir entre S-T se dice fase 2 y medir entre R-T es fase 3. Esto es correcto
Como debo medir la tensión en una línea trifásica de Baja Tensión o en la salida de un transformador para dar un informe sobre las mediciones efectuadas con un Voltímetro
1 respuesta
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Como se que convertidor necesito para cinco lámparas de 35 watt de alojeno
Tengo cinco lámparas de alojeno de 35 watt y tengo corriente 120 v que convertidor necesito
2 respuestas
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
Motores
Cuanto pueden tener la corriente pico de un arranque delta estrella, alimentado por una tensión de 440voltios
1 respuesta
Consulta motor eléctrico
Tengo una maquina que funciona con un motor eléctrico, monofásico de 2 HP de repulsión 1450 rmp. Necesito cambiarlo por un trifásico de 900 rpm, que motor necesitaría para reemplazarlo, ya que me han comentado que un motor de repulsión tiene un alto...