Casa de pueblo
Preguntas y respuestas relacionadas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Electrificación de una vivienda 2
La verdad es que la casa a electrificar está en América donde de forma general se utiliza aún la corriente 110. Esta casa tiene entrada 220 v y entonces la casa está dividida con corriente 110 para cada parte. Mi idea es hacerla toda nueva y poner...
1 respuesta
Instalación trifásica con cable a tierra
Si es posible y me pueden ayudar, me gustaría saber si es necesario el cable a tierra en una instalación trifásica domiciliaria, porque no hay ningún electrodoméstico que use más de una fase, se usarían las 3 fases solo para alivianar la carga, ¿El...
1 respuesta
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
Identificar cables circuito doméstico en magnetotérmico
Pues tengo una duda. En la casa de mi madre se estropeó el diferencial y ya que estaba pues le puse un IGA, diferencial y dos magnetotérmicos nuevos de 10 y 16 (la instalación es lo que lleva de origen no hay más magnetotérmicos) Es del 76 la...
1 respuesta
Conexión y Armado de Tablero trifásico
Armo un tablero trifásico con contactor trifásico disyuntor tetrapolar, disyuntor bipolar, termomagnética tetrapolar y bipolar. Las tres fases RST pasan por el contactor trifásico y después al resto nombrado. El neutro al disyuntor tetrapolar. Puede...
2 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Conectar horno y vitro en una misma clema
He comprado una vitrocerámica nueva sin mandos. Antes tenia una vitro que iba conectada al horno y este al enchufe. Mis preguntas son: -¿Puedo conectar la nueva vitro junto con el antiguo horno? -¿Qué necesito para conectar la vitro antigua con...
1 respuesta
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Sacar dos enchufes de uno primario
Tengo un enchufe en una pared de la cocina en la que voy a poner un mueble auxiliar, quisiera saber si puedo quitar dicho enchufe, poner una clema, a la que en un lado uniría los tres hilos que salen de la pared y por el otro lado uniría los hilos...