Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas de arranque Fiat Uno Turbo ie Mark 1
Aunque con retraso, buen año. Te explico, mi turbo se quedó un tiempo parado en taller por un tubo del circuito de refrigeración oxidado y agujereado, el recambio tardó meses. Resulta que, también por poca finura del mecánico que no tomó las más...
1 respuesta
Suponga que trabaja para una compañía que diseña, prueba, fabrica y comercializa instrumentos electrónicos. Su primera asignació
Buenas Noches, Me podrían colaborar con la solución de este problema. Argumentar matemáticamente el diseño presentado y realizar cada uno de los siguientes cálculos. Calcular la relación de transformación del transformador.Calcular del capacitor de...
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
¿Cómo Calculo la caída de tensión entre los puntos A y B?
Hola! ¿Soy un estudiante que esta empezando no entiendo casi nada el tema
4 respuestas
¿Un dispositivo con rango de 100-240v consume más si lo conecto a 220v que a 110v?
Últimamente casi todos los dispositivos vienen con la capacidad de ser conectados a 110v y 220v, y no es necesario accionar ningún switch como en los dispositivos de antes. Para lograr esto yo imagino que se esta utilizando un transistor que regula...
3 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Tengo un problema con un Motherboard de PC
No se si usted se especializa en problemas con Motherboards de PC, igualmente dejo mi pregunta a ver si me puede ayudar: 1) Tengo un Motherboard Marca ASROCK, el problema es que no enciendia, lo verifique y observe que habían capacitores Inflados,...
1 respuesta
Regulador Zener
Estoy realizando los cálculos para un regulador con un diodo zener, al tratar de aplicar las fórmulas, veo que solo tengo el voltaje de entrada"vi" y el voltaje zener "vz", no veo la manera de hallar RL, RS y por ende los demás valores... Aún soy muy...
1 respuesta
Trafo intensidad porque puentear los contactos secundarios para su instalación
Alguien me podía sacar de esta duda, es para la instalación de una batería de condensadores
1 respuesta
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica