Multisplit, conexiones
Estoy haciendo un proyecto de unas oficinas pequeñas (planta baja y subterráneo). Quiero instalar un multisplit, concretamente para 5 unidades interiores, y he pensado en el Mitsubishi MXZ-5A100VA. Lo que no me queda muy clara es cómo es la...
1 respuesta
Fagor CE-24E N
Es la primera vez que tengo caldera de gas, hasta ahora la he estado utilizando para el agua caliente y no ha habido ningún problema. Cuando fueron a poner en marcha la caldera yo no pude estar en casa y la persona que fue no se entero muy bien de su...
1 respuesta
He instalado una bomba de calor Firstline FCS y creo que no hice el vacío de forma correcta.
Manolo montero <
[email protected]
> escribió: SALUDOS . Te agradezco que te ofrezcas para ayudarme. He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero...
1 respuesta
He tenido que desmontar un aparato de aire acondicionado Mitsubishi y no sé si lo he hecho bien.
Me ha tocado, como favor, desmontar un amaquina de A.A MItsubishi de casi 2 años con R22. He hecho lo siguiente:con la lllave allen he apretado hasta el máximo-cerrado(se ha metido para dentro de la válvula)la válvula del tubo gordo que ademas lleva...
1 respuesta
Me muero de frio
Después de una larga obra en casa cuando hemos colocado el aire acondicionado no tenemos la etiqueta del tipo de gas que necesita por favor me muero de frio. La marca es HEC modelo HSU-12RD03/R1 "
1 respuesta
Carga de gas en Split Panasonic
Recientemente he instalado un equipo Panasonic, concretamente el KIT-RE9-RKE. Debido a la distancia que separa la unidad interior de la exterior debo de añadir gas al circuito. Panasonic indica que debe de añadirse 20 g/metro, al igual que indica que...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi bomba de calor firstline fcs 12000ch esta suficientemente cargada?
He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero creo que cometí un error y no se si en un futuro funcionara bien;te explico: El vacío lo hice con una...
1 respuesta
Acabo de instalar y arranca compresor y ahora no
El problema que tengo es que acabo de instalar un multisplit 3x1 inverter, mitsubishi. Resulta que al terminar de instalarlo después de haber probado la estanqueidad con argón a 33.5 bares, durante más de 60horas y después hice el vacío durante más...
1 respuesta
El split del un aire acondicionado tiene algún gas?
He comprado un aire acondicionado samsung AR12FSFT y quiero instalarlo, pero hoy cunado he querido quitar las tuercas de los tubos que están en la parte de atrás en el split, He aflojado la tuerca del tubo mas gordo y a comenzado a escucharse que...
1 respuesta
URGENTE; desinstalar, desmontar aire acondicionado
Hace dos meses me instalaron un aparato de aire acondicionado nuevo FUJITSU modelo AOY12TSASW, con bomba de calor y bomba de agua para desagüe y ahora deseo quitarlo por traslado y desmontarlo. Me han comentado que si lo desmonto al sacarlo perderé...