Calculo de banco de condensadores en una nueva empresa
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobre factor de potencia
Bueno si yo voy abrir una empresa, cuya demanda en kw, por ejemplo será de 2000 kw, a 480v en el secundario, el fp. Mínimo que me permiten los reglamentos locales es de 0.90, y yo lo quiero tener en 0.95, mi pregunta es, toda la pot. Reactiva...
1 respuesta
Transformador electrónico para lámpara Halogena
Compre un transformador electrónico para lámpara halógena de 220v a 12v. A la hora de ponerlo, me di cuenta que sin meterle corriente de 220v, la salida de 12 v probando con el teste en continuidad me pitaba, como que la salida está en corto. Eso es...
5 respuestas
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Me ponen que de un sistema eléctrico que maneja 480V esta suministrando a un equipo que consume unos 460V porque?
En el trabajo me tope con este detalle en un proyecto y no entiendo porque lo colocaron de esa manera
3 respuestas
Concepto de factor de potencia, potencia activa y reactiva
Quisiera tratar de entender un poco mejor el concepto del factor de potencia . Si yo leo en la chapa de una maquina eléctrica que el coseno es 0.57, ese numero que representa el factor de potencia, me esta indicando la eficiencia con que se utiliza...
3 respuestas
Determinar la carga adicional en una instalacion monofasica
En un circuito monofasico de 220v va una carga de 15kw con un cos fi de 0,8. Luego de agregar una carga de resistencia pura el cos fi cambio a 0.9. Determinar la potencia de la carga adicional.
3 respuestas
Transformador de corriente
Deseo adquirir un transformador de corriente que transforme 220 wats para una maquina que necesita 120 wats e indicándome también que necesita uno con 2.1 amperios, mi pregunta es ¿Cuántos watts hay en 2.1 amperios? Disculpen si es que hay algo malo,...
1 respuesta
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas