Como hacer una fuente trifásica de 0 a 12 vdc
Preguntas y respuestas relacionadas
Control de relés por Puerto Paralelo
Mi nombre es Arturo Mexico Sonora
[email protected]
estoy armando un circuito para controlar relevadores por el puerto paralelo PP (hasta ahorita solo he podido controlar 8 relés) utilizo el chip ULN2803 la conexión es la sig. Del PP los pines...
1 respuesta
Modulador AM
Estoy tratando de hacer un modulador de AM con un mixer balaceado del tipo "anillo de diodos" y quisiera saber como implementarlo. Aunque preferiría hacerlo así, si no existe solución me serviría saber como implementarlo con una celda de Gilbert.
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Lavavajillas BOSCH SGS4932EP/05. Se paró repentinamente y no da ninguna señal de vida.
El mencionado aparato dejó de funcionar repentinamente mientras estaba en marcha. He desmontado todo el panel de control, verifico que llega tensión a la placa electrónica del programador, pero no conmuta ninguno de los dos relés bobinados que lleva....
1 respuesta
Transformador DC para programador de riego a pilas
Tengo un programador de riego Rain Bird WP4 que funciona con 2 pilas de 9V. Quisiera poner un transformador DC para sustituir las pilas, y al mismo tiempo conectado a un enchufe Belkin poder desconectar el riego desde el iPhone. He buscado...
1 respuesta
¿Dónde se crea el neutro, en el transformador?
¿Alguien podría explicarme de donde sale el neutro?, es decir si en Alta Tensión solo hay 3 fases. ¿Se "crea" en el transformador?
1 respuesta
Tengo un grupo electrógeno de 80kw que calienta demasiado el rotor en básio
El generador anterior Mente se quemo el rotor con todo la exitatris... Procedimos a rebobinarlo con sus mismos datos y valores.. Luego megamos el estátor y tenia una resistencia baja de aislamiento así que también lo Rebobinamos el estátor y la...
2 respuestas
Grupo electrógeno entrega poca potencia
Tengo un grupo electrógeno en teoría de 10kw, adjunto unas fotos . La cuestión es que no puedo exigirle más de 10 amperios, es decir sobre 2200 watios. Cuando lo hago, cae a 190 180 voltios y me cae la frecuencia a 46 o bajo 46 Hz, la cuestión es que...
2 respuestas
Fuente alimentacion pc ¿ Que resistencia puede ser ?
Tengo una fuente alimentacion PC, es de 700 W. No funciona... La e abierto y e podido comprobar que varios transistores en su sector primario estaban en corto son NPN 13009 JL TB, y dos resistencias quemadas, una de ella estaba carbonizada.. La otra...
2 respuestas
¿El ZX lleva el rectificador en el alternador?
El ZX de mi vecina me saca 30 volts en alterna al ralentí medido sobre los bornes de la batería. Se queda tirada sin corriente en ella. No sé si tiene el puente de diodos rectificador incorporado al alternador o si lo lleva externo. La idea es que si...