Aumento presión tuberías cuando se calienta el termo
Preguntas y respuestas relacionadas
Válvulas de seguridad en un calentador eléctrico
Donde se coloca la válvula de seguridad en un calentador eléctrico en la entrada de la fría o en la salida de la caliente, tengo poca presión en el agua caliente de casa, y pienso que pueda ser debido a la válvula de seguridad que no abre bien, o...
1 respuesta
Prueba para descartar fugas en la instalación
De nuevo Romram, hace como una semana me ayudaste mucho con un tema de vaso de expansión de mi caldera. Te recuerdo muy rápido, mi caldera se queda sin presión casi todos los días y hay que recargarla, me comentaste que seguramente el vaso fuera...
1 respuesta
No tengo presión de agua en piso 7º
En los demás piso funciona, la comunidad dice no depende de ellos, como solucionarlo, son diez plantas
2 respuestas
Caldera pierde presión cuando se apaga
Tengo una caldera junkers eurosmart de unos 5 años. Desde el año pasado me ocurre un problema muy curioso. En verano o en inverno cuando la temperatura exterior no es muy baja la caldera funciona perfectamente y la presión del circuito de calefacción...
1 respuesta
Perdida de presión en caldera Thema F 23 E de S.Duval
Mi caldera sufre pérdidas de presión continuas desde hace seis años, sin que se haya detectado ninguna mancha de humedad en la vivienda de abajo. En las sucesivas revisiones por parte del S.A.T. Se limitan a decirme que la caldera está bien. Como...
1 respuesta
Tengo un problema el agua caliente no sale y la fría si
Tengo el tanque de agua elevado a 2,80mts del piso el agua fría sale con buena presión pero el agua caliente no sale, el termotanque me junta mucho aire para sacarle el aire le pongo una bomba presurizadora (no la puedo usar por problema de baja...
5 respuestas
Caldera Roca Neobit 24/24 - Perdida de presión
Tengo instalada desde hace cuatro años una caldera Roca Neobit 24/24 de doble servicio. Cuando lleno el circuito con 1.5 bar, al encender la calefacción la presión sube a casi 3 bar y comienza a liberar agua por la válvula de seguridad. Cuando se...
1 respuesta
Me tira el agua por el vaso de expansión en cuanto se
Tengo una caldera AR/GT de gasoil de roca, cuando se conecta la caldera me tira como dos litros de agua por la válvula de seguridad del vaso de expansión, hasta que me baja la presión a cero yo le he pinchado en la válvula que tien el vaso de...
1 respuesta
Problema con pres-control agua
Tenia poca presión de agua y me instale un deposito de 300 l. Y de este deposito a través de una bomba de 1 CV. Me suministra presión a toda la vivienda. Antes la bomba tenia un vaso de expansión de 25 l. Y funcionaba correctamente. Se me estropeo el...
1 respuesta
Caldera Laia gti que no funciona correctamente
Tengo una caldera de Roca Mod. Laia gti, Cuando la encendemos para el agua sanitaria y llega al numero 3 de la pantalla, expulsa agua a través de la válvula y se encinden los testigos rojos. Al sacarle agua por la válvula bajando la marca de la...
1 respuesta