Se puede arrancar un motordirectamente
Preguntas y respuestas relacionadas
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v
2 respuestas
¿Cómo generar una tercera fase?
En mi trabajo tenemos una instalación monofásica de 220 V hemos tratado de solicitar instalación trifásico porque la gran mayoría de nuestros trabajos para nuestras pruebas necesitamos red trifásica pero por la zona donde nos encontramos no se puede...
4 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
¿Cómo determinar la duración de una batería de 12 DC/50 AH conectada a un inversor de corriente?
Mi pregunta es saber la duración de una batería de 12 voltios / 50 Ah Tegngo un inversor de corriente de 1500 watts y un consumo de400 watts min a 1000 watts max aprox. Pero la batería se va a estar cargando con una aereogenerador ¿Qué fórmula debo...
3 respuestas
Pasar de 120v/60hz a 220v/50Hz
Resulta que he comprado un secador de pelo de potencia 1875w en USA, y allí utilizan 120v/60Hz por lo que ahora aquí en España no lo puedo utilizar. Me gustaría saber que necesito para poder utilizarlo aquí, ya que es de muy buena calidad. Si es un...
2 respuestas
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
¿Cómo calcular potencia eléctrica necesaria para una cantidad determinada de HP?
Necesito realizar una instalación eléctrica para el funcionamiento de varias maquinas para una fabrica de muebles, y debo solicitar la potencia especifica ante mi compañía suministro eléctrico. Me gustaría saber, ¿Cómo calculo esta potencia para una...
2 respuestas