Salida de 110v de transfo conectada a tierra
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas con la electricidad
Buena mire me han hecho una obra entera en mi casa cambio de suelo todo y me han cambiado la instal eléctrica entera poniéndome más potencia y en todo toma tierra pero tengo un problema que me salta el diferencial, vino el hombre y me cambio el...
6 respuestas
¿Sabríais indicarme cual es el borne para el neutro en estos dispositivos?
Estoy realizando una mejora en el cuadro de mi vivienda después de solucionar con la cia el problema de voltaje (27 v y picos hasta 50V) en el neutro que motivavan salto diferencial. Ahora se sitúa en unos creo aceptables 1,8V. Al parecer tenían...
3 respuestas
Conexión interruptor nivel pozo
Tengo un pozo con un motor que saca el agua para una casa de campo, se me ha averiado el motor que al enchufarlo hace ruido pero no llega a arrancar y hace saltar el térmico del mismo Debido a esta avería y probando he cambiado las conexiones y el...
3 respuestas
Circuito doblador de corriente continua
Necesito para un proyecto particular un circuito que me pueda pasar una corriente continua de 220v a 360v dc o más, o bien que pase de 220 alterna a los 360 v continua o más. He encontrado en la red algunos circuitos muy sencillos pero para voltajes...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor y relé térmico con un solo botón de paro y arranque?
Los modelos son: el contactor LC1D12BD y el relé LDR16 Como puedo conectar los contactores en paralelo y los relé térmicos en serie
1 respuesta
Como instalar un interruptor con enchufe en el jardín
He puesto apliques exteriores en el patio de casa. Los apliques están puestos en serie ya que me pareció más sencillo. A la hora de conecta el interruptor me salta el diferencial o bien se queda la luz fija y el interruptor no actúa... Tengo cable...
3 respuestas
¿Después de instalación de dispositivos... Tengo un cruce de cables si salta ICP?
Ahí va la película de mi chapuza: Me han instalado, en el primer piso, una chimenea encastrada con turbina y su interruptor y también me han instalado una luz con su interruptor también. El albañil aprovechó los cables que pasaban cerca de 2 tomas de...
3 respuestas
Se puede reparar un pastor eléctrico a 220
Tengo un pastor eléctrico que de un día para otro paso a no sacar la suficiente intensidad para funcionar correctamente, lo he desmontado y aparentemente vi como el transformador que lleva en su interior esta como si llevara unos calentones, lo que...
1 respuesta
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
¿Por que se pone ducto de hierro al cable de tierra que que se instala en el exterior de los establecimientos?
El REBT establece que el conductor de tierra debe ser protegido desde el electrodo hasta la toma de tierra de la vivienda con cañería de pvc o fibrocemento y si el conductor que comunica al tablero de la jabalina es exterior, debe ser de hierro. ¿La...