Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Me podían informar la fórmula para obtener kva.
Me podían informar la fórmula para obtener 100 kva, es para calcular el voltaje de entrada y salida y el numero de vueltas que llevaría el embobinado primario y el embobinado secundario para construir un transformador del tipo dos columnas que...
1 respuesta
Tablas de secciones en cables según longitutes
Me gustaría obtener las tablas donde venga reflejado la sección que hay que aplicar a un cable según la longitud del mismo, o sea, que para alimentar un motor de por ejemplo 3 CV y una longitud de 90 metros en trifásica, con una sección de 1.5...
1 respuesta
¿Por donde se va el desequilibrio en un sistema III desbalanceado?
Se me ha enseñado que en un sistema III en estrella el desequilibrio se va por el N... Pero en un sistema III conectado en delta (tanto trafo como carga) por donde se va el desequilibrio... No comprendo... Me refiero no en motores III que llevan...
2 respuestas
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
Como convertir corriente monofásica a bifásica
Me han regalado una cocina americana que utiliza 220V bifase y yo tengo 220 V monofase, alguien pude decirme lo que debo hacer.
4 respuestas
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro