Calculo
Preguntas y respuestas relacionadas
Corrección de factor de potencia con banco de capacitores a un motor con variador
Soy nuevo en el foro, me gustaría saber cómo corregir el fp a un motor con arranque por variador, ya le realizamos la medición de su fórmula y ya obtuvimos el valor de los kvars que debe tener su banco de capacitores, pero no sé si se coloca antes...
2 respuestas
Tengo un motor de 10 KW en Corriente Directa, para usarlo como generador en que línea conecto la salida de voltaje ?
Mi motor es de corriente directa 10 KW de 250 volts, tengo un proyecto de hacerlo generador. Las líneas de alimentación del motor son dos gruesas calibre 2 de la armadura y dos líneas calibre 6 del campo, al inducirle giro mecánico al motor, en cual...
1 respuesta
¿Esta ´la I atrasada o adelantada en un circuito serie RLC? ¿Como puedo hacer un circuito rlc en la practica?
He realizado ejercicios de circuitos rlc serie..., y en algunos la I adelanta pero en otros figura atrasada... Lo que me hace preguntar :¿Qué es lo normal? ¿Que la I este´adelantada o atrasada en ese tipo de circuitos... Y ¿Cómo se puede hacer un...
2 respuestas
Motor Como Alternador
Quisiera saber si hay alguna manera de que convertir un motor eléctrico en un alternador. En mi caso, tengo un motor de ventilador, al que le voy a hacer girar el eje a altas revoluciones y quisiera saber si con esto puedo generar energía.
2 respuestas
Como calcular la sección del cable de un motor trifásico t/cuenta la corriente de arranque
Como selecciono el cable de potencia para un motor eléctrico ya que se sabe que un motor en su arranque consume como mínimo tres o mas veces su nominal. O sea que margen es el correcto a considerar por sobre la nominal para cubrir el pico elevado de...
1 respuesta
Obtener amperios
Me gustaría saber como obtener los amperios, conociendo el voltaje y los W, pero en trifásico. Rogaria resuelvan alguno de los siguiente ejemplos para que me quede calro, ya que soy novel total en este tema; ¿Cuántos Amperios ofrece un generador de...
1 respuesta
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
Compatibilidad entre Motor Paso a Paso (stepper) y Driver
Tengo seleccionado un motor paso a paso bipolar para una aplicación, y me falta seleccionar el driver para el mismo. En principio pensaba ir a lo seguro y coger uno del mismo fabricante, pero éste es muy caro (tiene más especificaciones de las que...
1 respuesta
Buenas quiero saber como hallo la corriente de un motor trifásico si es de 250 hp y el v es de 460
El voltaje es 460 y los hp 250 como hallo la corriente
1 respuesta
Pago Energía Reactiva
A las instalaciones industriales les cobran el consumo de energía reactiva además del de energía activa. Cuando se compensan las cargas inductivas con bancos de condensadores esta energía reactiva disminuye con lo que se cancela menos dinero a la...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica