Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas de bajo voltaje
Como puedo detectar donde esta el problema en el cableado eléctrico, ya que cuando pretendo usar la lavadora o el microondas inclusive el rerigerador cuando se carga Se baja la luz de la casa.
1 respuesta
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta
Contador.cableado y cuadro...
Tengo unas dudas sobre la instalación eléctrica siguiente:¿Qué tubería tengo que utilizar entre el contador y el cuadro eléctrico? ¿Qué cable debo utilizar entre contador y cuadro(se que depende del consumo que pueda tener)es un bajo para uso...
1 respuesta
Cable de la pica de tierra al cuadro general
He puesto una nueva pica y ahora la cuestion es el cable de la pica al cuadro donde va todo. En unos sitios leo que como mínimo tiene que ser cable de 35 mm, en otros que de la mitad que el cable de fase. Que tiene que ser cable pelado, que puede ser...
2 respuestas
Cable de 6 mm de sección para A/A Aire acondicionado.
Según REBT en el cuadro de electrificación elevado, para el aire acondicionado (circuito C9), lleva un PIA de 25 A y cableado de 6mm de sección, del cual nos aguanta hasta 5750W hasta aquí todo muy claro pero mi pregunta es la siguiente. Tengo que...
1 respuesta
Instalación nueva en hogar
He comprado una casa de unos 75m2 y voy a hacer toda la instalación eléctrica nueva. Voy a dividir el cuadro en 7 automáticos, 3 para enchufes normales, 2 para enchufes de fuerza de cocina (1 para vitro y horno y otro para lavadora y lavavajillas), 1...
1 respuesta
¿Para una acometidacble que utilizaríais?
Tengo otra pregunta, para una instalación doméstica de 5,75 kW pondrías un icp de 25A, ¿Cable de 10 para la acometida y que diámetro de tubo usarías para pasar ese cable desde el contador al cuadro general que está a unos 30 m de distancia y tiene...
2 respuestas
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Capacidad de la barras de cobre electrolítico
Para calculo de la capacidad de la barras electrolíticas de cobre, básicamente se toman en consideración el ancho y grosor de la barra... Mi pregunta es la siguiente ¿El largo de la barra influye de algún modo en la capacidad de corriente de la barra...
1 respuesta
Portero fermax citymax no se oye en el interior
He cambiado el kit completo placa, fuente y telefonillo Fermax cityline por el citymax porque no se escuchaba el telefonillo en el interior ni funcionaba el abrepuerta. Los cables se conectaron siguiendo el esquema que viene en el kit y que eran...