¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Bajar la potencia eléctrica contratada de una comunidad de vecinos
Quisiera preguntarles si para bajar el recibo de una comunidad con dos ascensores también pequeños (300 kg. Y 4 paradas), una caldera de gas y el portal de un garaje (la luz de la escalera va en otra factura), se podría bajar la potencia contratada...
5 respuestas
¿Cómo calcular potencia nominal de un circuito?
Qué fórmula usar para hallar la potencia nominal de un circuito en paralelo. Solo tengo los valores de los voltajes e intensidades de cada resistor. Además del valor del voltaje que pasaba dado por la fuente de poder.
2 respuestas
Cuantos amperios soporta el neutro usando 2 fases de 380v.?
Quiero saber cuantos amperios soporta el neutro de 6mm2 conectado a 2 fases de 380v., para sacar 2 líneas de 220v.
1 respuesta
Diferencias trifásicas y monofásicas en kw
Bueno ya se la definición entre una linea trifásica y monofásica, mi consulta es sobre la ventaja de ambas lineas y aparte cual es su consumo en kw de cada uno, por ejemplo tengo en mi casa una linea monofásica actualmente pago S/300.00 Nuevos soles,...
4 respuestas
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
Cambiar de Potencia de Trifásico a monofásico
Si en un sistema trifásico de 20kW solo utilizo una fase, ¿Tendré los 20kW igualmente o solo un tercio de esa potencia?
3 respuestas
Consumo de energía
Tengo en casa instalada una motobomba centrífuga de 1/2 HP, para subir agua a u tinaco localizado a unos 6 metros de altura sobre la bomba, la succión esta conectada a un tinaco enterrado en el piso, por lo que la presión en la succión es negativa....
2 respuestas
Como puedo calcular el tipo de llave termomacnetica puedo usar para y una carga de 15 amperios y por q
Cuanto sería lo ideal para 15 amperios y que número de cable sería
1 respuesta
Sección de linea para motor trifásico
Tengo que alimentar 2 motores trifásicos a 380 v. La linea seria de unos 15 mtr. ¿Cómo calculo la sección de la manguera para alimentar estos motores? ¿Cuál es la formula? Con una manguera de 2,5mm seria suficiente para los dos o seria mejor echar...