Instalación horno + Vitro misma toma 25A
Tengo una instalación eléctrica (220V) en mi vivienda de hace 5 años. Cuando me pusieron la cocina me instalaron el horno y el microondas en columna y alimentados a una base de tres tomas directamente a un enchufe normal. Esta alimentación esta...
1 respuesta
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Puedo instalar IGA 32 amp, si tengo ICP de 15 amp?
- Mi ICP es 15 amp (contador antiguo), sección DI (tramo contador a tablero) de 2,5 mm, 1 IGA de 10 amp. Manteniendo el mismo ICP en el contador (15 amp): *¿Puedo aumentar IGA a 32 amp?* con ID 40 amp. Obviamente, aumentando DI a 6 mm. Bajo el IGA e...
1 respuesta
Usar pinzas de arranque para consumo de 10.000 W a 220 voltios
Necesito conectar temporalmente hasta que me instalen el cargador del coche electrico, el coche a las tomas de salida del contador. Lo tengo que hacer así porque el consumo de coche es de 8.000 watios/hora a 220v y el ICP no me permite este consumo....
4 respuestas
Que protecciones utilizar en instalaciones a 12V.
Se desea realizar la instalación provisional de varias carrozas para diferentes fines, éstas irían con baterías de coche a 12V, y con unas cuantas bombillas de incandescencia a también a 12V. ¿Qué protección/es podría utilizar?.
2 respuestas
Termo eléctrico fagor ecotronic no enciende
Tenemos un termo eléctrico de la marca fagor ecotronic que no enciende es como si no le llegase la corriente pero el enchufe si funciona. Hemos abierto la tapita perp no vemos ningún botón salvo uno rojo que pone safety y que hemos pulsado pero sigue...
2 respuestas
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
EMISORES TÉRMICOS¿Automático con diferencial de 25A para cable de 6?..tengo el de 40A
Estaría muy agradecido de que Me contestara a esta GRAN duda que tengo en relación al contador de luz de mi casa... Hemos instalado unos emisores térmicos en la casa... De 1000w de potencia cada uno... El cable que hemos usado para la instalación es...
2 respuestas
Amperaje de vitrocerámica
Me están instalando la cocina y han realizado la conexión de la vitrocerámica a un enchufe de 16 amperios. No me ha convencido mucho pero el montador me ha dicho que como la vitro va sola (sin horno) no pasa nada. De todas formas sigo pensando que...
1 respuesta
Acometida de 20 metros con secciones de 10 mm cual es la potencia máxima que me aguanta la instalación
Quiero saber hasta que potencia máxima me aguanta una acometida monofásica de secciones 10 mm