Fonoporta fermax
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar un telefonillo a un videoportero ya instalado
Tengo un videoportero marca auta decor digital el cual esta conectado con 3 cables fase neutro tierra y coaxial y he comprado un telefonillo de la misma marca un auta compact analógico compatible para así ponerlo en la cocina pasando un cable entre...
1 respuesta
Por que se activa la cerradura electrónica
He montado un portero automático tegui... Todo instalado... Una vez le doy corriente se activa la cerradura electrónica y no para...¿Por qué puede ser?
1 respuesta
Como Conectar Telefonillo golmar pe 295/1
Tengo un telefonillo golmar pe 295/1 y tiene 3 cables sueltos y no se donde debo conectarlos. Dos de ellos son en el telefonillo interior de la vivienda uno color marron y otro negro y en el exterior uno color amarillo. ¿Alguien puede ayudarme a...
1 respuesta
Telefonillo Tegui Horizon por Tegui 71U
Estoy cambiando un tegui antiguo que está conectado con dos puertas con sus porteros respectivos he cambiado siguiendo los mismos números pero solo funciona una puerta, el 1 lo he puesto en 1E pues si lo pongo en Z no funciona ninguna puerta, y los...
2 respuestas
Como colocar, botón de apertura a videoportero
Tengo un videoportero al que le quiero añadir un pulsador de salida, el videoportero tiene los cables hasta la cámara verde, negro, rojo, amarillo y azul, el pulsasor trae verde, blanco, amarillo, negro y rojo, mi duda es, si lo puedo conectar,...
1 respuesta
Conectar horno y vitro en una misma clema
He comprado una vitrocerámica nueva sin mandos. Antes tenia una vitro que iba conectada al horno y este al enchufe. Mis preguntas son: -¿Puedo conectar la nueva vitro junto con el antiguo horno? -¿Qué necesito para conectar la vitro antigua con...
1 respuesta
El interfono funciona pero no suena
He cambiado un interfono (telefonillo) y en el nuevo que he instalado funciona todo bien a excepcion de que no suena el timbre a no ser que esté descolgado el interfono i que haga un puente entre el auricular y el timbre. ¿A qué se puede deber?...
1 respuesta
Alimentar a 12Vcc una cerradura de 12Vca
Tengo una cerradura eléctrica para abrir puertas (la típica de los porteros eléctricos) pero resulta que el portero envía una señal para la apertura, de 12Vcc y la cerradura es de 12Vca, la pregunta es si ¿Puedo alimentar con 12Vcc un dispositivo...
1 respuesta
Cambiar telefonillo antiguo por un tegui 71 universal
Como descubrir los cables de un telefonillo bpt antiguo para cambiarlo por un tegui71u universal . Tengo fotos de los dos pero no se como subirlas aquí.
2 respuestas
Como instalar un fermax universal de 5 hilos de un tegui a 2 hilos
No se como instalar un fermax universal de 5 hilos partiendo de un tegui a 2 hilos