Cómo estabilizar el voltaje de un transformador toroidal 13 volts sec a 60 amp al rectificarlo me da 19.8 y ocupo 14.4 volts
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo cambiar el transformador del programador de riego del jardín?
Necesito cambiar el transformador del riego del jardín. Es de 24v y 0,6 amperios. Me puede servir este de 24v y 1 Amperio. Si no me vale donde podría conseguir uno igual. Tiene que ser como este. Y seria para este programador He encontrado este y...
4 respuestas
Sobre el tema del transfromador de la maquina de 110 a 220, ¿Conseguiste el transformador y funciono? Slds!
LA maquina de vinilo texil también la compre y e pasa lo mismo es de 110 y vivo en un país donde se usa 220. ¿Se qué necesitare un transformador pero lo que no se es de cuanto amperaje... Te funciono el tuyo al final?
1 respuesta
Recarga de batería
Me llamo marcos y mi duda es la siguiente. Tengo un L4 y la batería se me agoto porque me deje las luces puestas. Entonces quería saber si la batería se epude recargar con un transformador de casa. Quiero decir el enchufe normal y corriente que...
1 respuesta
Como puedo alimentar una bomba de achique de 12v y 2 amperes desde 220vlts.
Me parece muy interesante. Compré una bomba de achique de barco para drenar agua que se acumula de un sótano. La bomba trabaja a 12 volts. Con 2 amperes. Tengo línea común de 220 volts. ¿Puedo conectar la bomba a un cargador de tablet? O tengo que...
3 respuestas
Tensión correcta de lámpara led
Una placa de varios leds. En la etiqueta está escrito 20w 220/240V~. Al conectar a 220V se funden varios leds instantáneamente. ¿Por qué? ¿Falta un adaptador previo?
3 respuestas
Puedo conectar inversor on grid de salida de 110 a una red de 220 o no me serviría?
Tengo un inversor on grid de esos que se enchufan a la red eléctrica domiciliaria. El. Tema es que la salida del inversor es de 110 y la red domiciliaria es de 220. Entonces no se si lo ocupo porque podría quemarse o no tendría utilidad porque el....
2 respuestas
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?
3 respuestas
Como usar batería de auto y fuente regulada para alimentar un radio de banda civil que require 30a sin descargar la batería
Tengo una duda quisiera saber si es posible usar una fuente regulada de 12 amperes junto con una batería de auto tenga un radio de banda civil el cual debe de trabajar con 30 amperes pero que no se quede sin energía la batería había oído que le...
1 respuesta
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V,
Tengo un transformador de 1600KVA con una relación de transformación de 10KV-420V, resulta que en la primera tacada, es decir sin tocar el regulador, me da 464V, en la segunda con un giro del regulador me salen 430V y con un tercero y ultimo me da...
1 respuesta
Como probar las partes de un alternador toyota
¿Cómo puedo probar las partes de un alternador de vehículo toyota si solo tengo un tester digital?