Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué sube la tensión tras el rectificado?
Transformador de 220 V a 12 V, 50 VA. A la salida entrega 12,9 V. Paso la tensión de salida por un minirectificador, para convertirla en continua. Se trata de un puente de diodos, de 4mm de diámetro, y un condensador de 1000 nanofaradios/25 V. Y...
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Porque se calienta rápido motor de desbrozadora?
Tengo una desbrozadora marca avalin siempre me ha funcionado muy bien pero este año le cuesta arrancar le cambié la bujía y vi que estaba suelto el cable de la pipeta que va a la bujía lo pongo como puedo y le cuesta pero arranca . El mayor problema...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Posibilidades de quemar un motor?
Tengo una duda que no me deja dormir, ayer conecté a última hora un motor de 1.5 hp en triangulo con una corriente de 380 cuando en triangulo es a 220, me salto dos veces el automático ya que un compañero lo acciono dos veces, el motor hizo amago de...
3 respuestas
Consumo en arranque de motores eléctricos
Como se dise que un motor trifásico en el arranque consume de 5 a 6 bese su corriente nominal eso no quiere decir que un motor que me dise en triangulo 10 amper en el arranque me va consumir 50 o 60 amper o si
1 respuesta
Cepilladora de 110v conectada a 220V
Compre una cepilladora Grizzly en USA de 110 v monofásica (el vendedor me dijo que también trabajaba con 220v monofásica), ¿Al conectarla a la red en Chile (toda la red en Chile es de 220v 60 ciclos) y hacerla funcionar bota los fusibles...
1 respuesta
Perdida de carga entre entrada y salida de un generad
Carlos: Tuviste la gentileza de responder sobre el torque y potencia de entrada a un generador (calculo), en la respuestas calculabas los hp de entrada en el eje igualándolos a la potencia de salida, me parece que debe haber una perdida de carga...
1 respuesta
¿Qué es la clase térmica de un transformador?
Dentro de las especificaciones de un transformador que se entiende por la clase térmica
1 respuesta
¿El transformador de microondas en el primario'?
Desarme un microondas y medí el primario del transformador y me da 2.5 ohm, por lo que averigüe esta bien, esta en ese promedio correcto, y el secundario mide 160 ohm, también esta en lo normal, pero cuando lo conecto a la red calienta mucho. ¡¿Por...