Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencia de arranque para maquina eléctrica
Necesito dimensionar la potencia necesaria para una maquina eléctrica de 33 Kw instalados y así contratar el grupo. El problema es que para el arranque la potencia demandada sube mucho y no se a cuanto. El factor de potencia indicado es 0,8.
1 respuesta
Electricidad por el Neutro
Necesito si alguien puede explicarme o darme una fórmula matemática de como determino cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula en el conductor de Neutro en un sistema monofásico de 3 conductores ( 2 fases y 1 neutro, 220 Voltios ) o en...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Fórmula para el amperaje en corriente alterna
He encontrado un formulario con las siguientes para encontrar los amperes de cada línea sabiendo la potencia: 1Fase-2Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase-Neutro) 2Fases-2Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase-Fase) 2Fases-3Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase Neutro)*2...
1 respuesta
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Cuánta luz gasta un molino de 5HP
Qué tal acabo de comprar un molino para Moler semillas y granos secos tiene un motor de 5HP es capaz de moler 110 kg/ h, trifásico, 220 V. Lo que me gustaría saber es cuanta luz gastará en $$$ ?
3 respuestas
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA