Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Preguntas y respuestas relacionadas
Saber si un motor dos devanados independientes esta quemado
Tengo un motor de dos velocidades y dos devanados independientes. ¿Tengo dos preguntas la primera es como localizar el devanado de baja y alta velocidad? ¿Y la segunda es como puedo saber si el devanado esta bien con un tester?
1 respuesta
No encuentro el cableado del timbre de casa
No consigo encontrar los cables del timbre ya que me he mudado y no lo tiene. Sé donde estaba, al lado de una caja de registro. Hay dos cables de alta tensión sueltos, le he puesto un timbre pero no funciona. He desmontado el pulsador(es de...
2 respuestas
Bomba sumergible con conexión trifásica a monofásica. No funciona, emite zumbido.
Tengo una bomba sumergible Epsa de 1100w, para aguas sucias y limpias. La uso para un drenaje perimetral de sótano. Ha dejado de funcionar, y cuando la he sacado he comprobado que el condensador que cambia de trifásico a monofásico estaba malo. Le he...
4 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Invertir un extractor monofacico
Quisiera saber si me puedes ayudar con un dibujo de como puedo invertir un extractor monofacico es que me tira el aire y yo quiero que me saque el aire el extractor tiene un capacitor .me dijeron que invirtiera los cables face y neutro pero lo ise y...
1 respuesta
¿Qué pasa si uso motores 230/50Hz a dos fases de 110(220)/60Hz? Hay que cambiar el capacitor?
Tengo herramientas con motores eléctricas comprados aquí en España (230 V AC/50 Hz) y los utilizo en América donde tengo dos fases de 110 V AC(220 V AC) 60 Hz. De momento no he visto muchas problemas no siendo que mi compresor a veces le cuesta...
2 respuestas
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas
Taladro como motor de toldo
Tengo un taladro eléctrico reversible y me gustaría saber como hacer para hacer que funcione adaptándole unos pulsadores para que suba y baje un toldo.
1 respuesta