Placa caracteristica de un motor
Preguntas y respuestas relacionadas
5. La torre de antena se sostiene mediante tres cables. Si las fuerzas de estos cables que actúan A
La torre de antena se sostiene mediante tres cables. Si las fuerzas de estos cables que actúan sobre la antena son FB = 520 N, FC = 680 N y FD = 560 N, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa en A....
1 respuesta
¿Cuál sería el límite ideal de Sockets en mi circuito paralelo?
Planeo hacer una guirnalda de bombillas mediante un circuito en paralelo para mí jardín, utilizando lo siguiente: - Cable de Uso Rudo de dos polos calibre 14. - Sockets para intemperie de goma marca Surtek. - Clavija y terminal de seguridad. -...
2 respuestas
Instalar aire acondicionado;consumo de aparato y de la bomba de calor,no exceder potencia contratada
Me surgió una duda después de cerrar la pregunta. Si quisiera poner aire acondicionado fijo de pared, tendría que tener en cuenta la potencia que consume, para no sobrepasar la potencia contratada. El aparato aire acondicionado tiene dos componentes,...
1 respuesta
Consumo a 12 v.
Entre todos los navegantes existe de toda la vida, un problema cuando zarpamos: el consumo eléctrico (GPS, Plotter, Radar, luces navegación, etc. Etc.) En varias ocasiones ha salido a discusión el planteamiento del exceso de consumo que supone llevar...
2 respuestas
Duda tarifa discriminatoria y precintado ICP
Al hilo de este correo me surge la oportunidad de resolver una duda. El caso es que estoy de alquiler en una vivienda de un conocido. Creo haber hecho números correctamente y poder ahorrarme un buen dinero usando la tarifa con discriminación horaria....
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Saber si un motor dos devanados independientes esta quemado
Tengo un motor de dos velocidades y dos devanados independientes. ¿Tengo dos preguntas la primera es como localizar el devanado de baja y alta velocidad? ¿Y la segunda es como puedo saber si el devanado esta bien con un tester?
1 respuesta
Qué caldera gas para calefacción y acs poner?
Necesito cambiar la caldera de gas para calefacción y acs. Estoy pensando en la marca Junkers, pero no sé de qué tamaño. La casa tiene 80 metros útiles.
2 respuestas
Baterías solares que necesito para consumo diario 1000-1500w/día
Se me ha olvidado preguntar ya que quiero poner nevera de bajo consumo (220kw/año) clase a y un televisor sobre unas 6horas diarias y 3horas de alumbrado aprox. Con bombillas de bajo consumo (sobre 11wh) y sabiendo que tengo estas cuatro placas de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Informática
Ingeniería Industrial
Electrodomésticos