La llave diferencial conexionado básico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo usar tubo corrugado de 20mm para cables de 6mm de sección?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de casa. Para la calefacción he de pasar cables de 6mm de sección por tubos empotrados en la pared. En principio, en tubos de 20mm caben bien los 3 cables de fase, neutro y tierra, aunque el reglamento indica...
5 respuestas
¿Puedo separar línea vitro y horno?
Instalación en casa nueva. En la cocina tiene un enchufe de 6mm para el horno y la vitro. Voy a ponerlos separados, en distintas paredes ¿Cómo puedo hacer la instalación?
1 respuesta
Corriente bifásica ICP-ID y posible IGA
Me encuentro en vivienda familiar antigua con Bifásica 220V es decir sin Neutro tengo un ICP de 20A (equivalencia correcta a los KW contratados) + un ID de 40A, recientemente se produjo un corto por el incendio de una regleta; lo ideal ya lo sé sería...
1 respuesta
Consulta con instalación de la luz en mi piso
Hace 4 años me compre un piso recién reformado pero tengo el problema de que el cuadro de luz que tengo en el recibidor es antiguo y tiene solo 3 automáticos (perdona mi ignorancia en los nombres de estos cacharros), creo que uno es el automático, el...
1 respuesta
Una luz solo funciona si tengo encendida otra.
Queria preguntaros una cosa. Pues bien acabo de instalar dos llaves Conmutadas en escalera y todo perfecto, la corriente la he tenido que coger de una caja proxima eligiendo los cables de 1,5 mm, pero ahora veo que solo funciona la luz Dependiendo de...
2 respuestas
Bañera de hidromasaje y toma de tierra
Tengo un problema con la bañera y la toma de tierra. El técnico de la bañera dice que tengo un problema en la toma de tierra y ha medido con el polímetro esto: Marrón-azul 202 Marrón-tierra 210 Azul-tierra 10-11 El electricista vino y puso otro cable...
1 respuesta
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
Tengo potencia contratada de 3'3 kw, un ICP de 15A. De cuantos amperios tiene que ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?
Tengo una potencia contratada de 3'3 KW, el ICP es de 15A, los PÍAS son 4 de 15A y 1 de 10A, De cuanto debe ser el DIFERENCIAL, ¿25A o 40A?. El que tengo ahora es de 40A, pero es de los viejos de ruleta circular y salta de vez en cuando (1 vez al...
2 respuestas
¿Como instalar el horno y vitro?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de la cocina y me surge una duda que el rbt no me aclara. Según el rbt el horno y la vitro llevan un pia de 25A y cable de 6mm, pero yo los voy a instalar por separado y no se si puedo poner un pia de 25A y...
2 respuestas
En un cuadro con acometida trifásica tengo que proteger térmicos trifasocos
Tengo un cuadro de un bar que me llega acometida trifásica pero en el cuadro no tengo nada trifásico ni si quiera el int general eso esta bien o tendría que cambiar algo y el icp es monofásico 25 A y se le calienta mucho tiene las fases repartidas...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar