Pico de tensión de motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
El compresor hace mucho ruido
Quisiera me dijerais como puedo solucionar el enorme ruido que procede del comresor de mi maquina de aire acondicionado, la instalación la hice yo, con algunos conocimientos que tengo sobre esto. El único fallo que tuve a mi modo de ver es que,...
1 respuesta
Tengo una caldera modelo eurofel 30M que pierde presión. Vaso expansión correcto (2bares) y presostato nuevo
Tengo una caldera modelo eurofel 30M que pierde presión. Vaso expansión correcto (2bares) y presostato nuevo. Pierde por válvula seguridad, donde va el presostato
1 respuesta
Potencia a contratar de Trifásico a Monofásico
Tengo contratado con Endesa una potencia trifásica de 4,9kw pagando 17,04 € cada mes, tengo instalado fuera de la casa el contador digital y dentro un ICP de 15A. En invierno suele saltar el diferencia de la casa cuando ponemos varios...
2 respuestas
Tengo un problema con un motor Nissan TD27
Tengo una camioneta con motor TD27 la compramos de 2da pero al verificar el motor estaba en excelente estado. El problema es que hace unos días a comenzado a tirar mucha presión por el tapón de llenado de aceite y también por la varilla mediadora....
2 respuestas
¿Cambio de anillos?!
Tengo un rover 414 si, 100 mil km Desde hace unos meses tiene alto consumo de aceite y echa humo azul. Ademas siento un casi imperceptible traqueteo en el motor. Ademas ha perdido potencia ya que he medido la comprensión del motor. ¿Pueden ser los...
1 respuesta
Bomba sumergible con arranques y paros continuos.
Tengo una bomba sumergible Pedrollo conectada a una hidroesfera y a un presostato. Tengo puesto el presostato para controlar la presión entre 2 y 3 bares. Uso esa bomba para regar el jardín. El problema que veo es que la bomba arranca pero llega...
2 respuestas
¿Dónde está la v3v o el fluxostato en una Tifell?
¿Alguien podría indicarme dónde está el fluxostato o la v3v en una caldera Tifell (concretamente la Eurofell 30m)? Creo que no me va el ACS por un fallo de esta pieza y quería localizarla. Si es necesario puedo enviar fotos.
2 respuestas
Cambiar icp trifásica
Tengo un contador de la luz que esta para el ascensor y para la luz de la escalera. Debido a problemas económicos tenemos que dejar el ascensor inoperativo. Para pagar menos hemos pensado en bajar la potencia. La compañía nos ha dicho que tenemos que...
1 respuesta
Engrasar motor agua presión
Tengo un motor de agua que da presión al agua potable del edificio, el motor tiene unos 15 años y últimamente le noto un ruido raro cuando se enciende, una especie de zumbido y me preguntaba si podría ser falta de grasa y como habría que engrasarlo.
1 respuesta
Ajustar carga de un equipo de aire acondicionado por método de subenfriamiento o recalentamiento
Quería saber como se ajusta la carga de un equipo con R-22 por el método de subenfriamiento o recalentamiento. Actualmente yo ajusto la carga midiendo el amperaje y dejando la presión a unos 4 bar, aunque dependiendo de la temperatura exterior esta...