Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuál sería la sección del cable para instalación trifásica de una casa de dos plantas
Potencia en Planta Baja Aire Acondicionado……………………………. 1000WTelevisor ...…………………………………….. 120WComputadora…………………………………….. 250WEquipo de música……………………………….. 230WDVD……………………………………………….. 100WPlayStation4………………………………………....
5 respuestas
Duda iberdrola y precio kw/tarifa tur
Mi tarifa on iberdrola es atr 2.0 A: Potencia contratada:4,6 kw Precio kw:1,719463 Quisiera confirmar que esta no es la tarifa tur y si me podrías indicar como pasarme a esta y cuanto pagaría por kw, la fecha de fin de contrato con iberdrola es el...
1 respuesta
Aire acondicionado en un centro de computo
1. ¿Qué aspectos hay que considerar para instalar un aire acondicionado con la capacidad óptima (que no esté excedida) en un centro de cómputo? 2. ¿Cuál es el índice de humedad de un centro de cómputo? 3. Cómo se determina la relación que exite entre...
1 respuesta
Consumo
Me gustaría saber como es el calculo de consumo de energía eléctrica de kwh si un equipo por eje. Siempre esta conectado y supongo que consume cada segundo..
1 respuesta
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Pasos de un banco de capacitores
Tengo un calculo de capacitores hecho pero se me complica para distribuir los pasos del mismo, espero que me puedan ayudar La potencia es de 125 kw, la misma posee en su mayoría motores de 1HP(380 Volts, 50hz) Tengo la tangente de fi en 0.86 y la...
1 respuesta
Buenas,generador trifasico de 440vac conectado a tres transformadores de 440vac en triangulo y eleva a 13.8kv
Segun mi pregunta ya saben el titulo, tengo una duda, en el área de campo un tx, de 440vac, esta conectado al revés, lleva varios meses trabajando de esta forma, debido a que note el generador un poco forzado decidí saber que pasaba, abrí los...
3 respuestas
Como determinar la potencia en una caldera de gasoil
Tengo una caldera de gasoil (grupo térmico para calefacción y ACS con depósito de acumulación de 80 litros) que hemos cambiado por una de gas natural y la quiero poner a la venta, el caso es que en las especificaciones de la caldera pone que la...