Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Factor de potencia de un motor eléctrico
Tengo funcionando un motor eléctrico del 30 CV con un F.P. 0,83 a través de un variador de frecuencia Altivar-71. ¿Puede ese motor alcanzar un F.P. Del 1.- por el solo hecho de estar trabajando?, la pregunta es un poco extraña, pero es que mo la ha...
3 respuestas
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Circuito estrella o triangulo cual consume más corriente
Cual es la intensidad que consume cada circuito y como calcularla
2 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Conexión aire acondicionado
He puesto un aparato de aire acondicionado (3100 frigorías - 1600 Watios) y lo he conectado directamente a un enchufe (sin conector macho por medio, pues estéticamente pensé que quedaría mejor); tengo contratada una potencia de 5,5 KW con Iberdrola y...
4 respuestas
Motores
Cuanto pueden tener la corriente pico de un arranque delta estrella, alimentado por una tensión de 440voltios
1 respuesta
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas