Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
Un regulador de 4.0KVA me sirve para 15 computadoras
Les agradezco su respuesta son de bajo consumo espero su atención
1 respuesta
Cambio de Potencia en un local
A ver si alguien me puede informar, gracias por adelantado: Hace unos meses compré un local y cambié la titularidad de la factura de iberdrola, he ido instalando varios aparatos eléctricos y ahora a veces se me salta el diferencial. Veo por la...
1 respuesta
Electricidad que debo contratar
Voy a instalar en mi casa un sistema simultaneo de climatización y producción de agua caliente sanitaria Daikin Altherma, ¿Mediante suelo radiante y 5 fan coil de pared y me han comentado que tendría que contratar un sistema trifásico que supondría...
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Que significa que en el periodo valle la reactiva demandada no computa en el recargo?
Alguien me dijo que cuando es un taller pequeño, corrige el cosfi con la factura eléctrica, luego va al maximetro para ver el máximo valor medido teniendo en cuenta que en el periodo valle significa que la reactiva demandada no computa en el recargo....
1 respuesta
Una ups de 1kva a cuantos computadores
Una ups de kva a cuantos computadores suministraría y a cuanto equivale un kva en kw
1 respuesta
Cuanta potencia aguanta el fusible de 63A
Tengo una instalación la cual tiene un fusible de 63A, tendré que consumir una potencia alrededor de los 15kw, ¿Aguantara este fusible de 63A o tendré que poner uno superior?
3 respuestas
¿Cómo contratar la luz en un edificio con local abajo y vivienda arriba?
Acabo de comprar un edificio que tiene abajo un local y arriba esta la vivienda. Como es más económico ( o mejor) contratar la luz: ¿Hacer un solo contrato trifásico para todo con una potencia más grande? O hacer contrato por separado, trifásico...
3 respuestas
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A