Duda sobre magnetotérmicos
Tengo una duda sobre los magnetotérmicos de mi casa. En mi casa tengo instalado el ICP de 25A, el IGA de 25A, diferencial y luego el resto de magnetos con diferentes amperajes. Mi duda viene en que si yo cortocircuito el circuito de la iluminación,...
1 respuesta
Cambie un enchufe y el otro de no de funcionar
Hoy decidí cambiar un enchufe con fusible (6A), por uno nuevo (16A), la instalación de este fue un éxito, pero en el momento en el que intente enchufar el cargador de mi móvil a otro enchufe en la misma habitacion, este ya no funcionaba, no se que...
2 respuestas
Dudas sobre el cambio de contador de corriente por parte de la compañía eléctrica
Comento mi problema. Recientemente he comprado un piso de unos 40 años, la instalación eléctrica era la de origen, con lo cual hemos decidido cambiarla y adecuarla a nuestras necesidades, el cambio, con el fin de ahorrarnos un dinerillo lo ha hecho...
1 respuesta
Conectar horno a 4mm, diferencial recomendado?
Para evitar obras, me veo obligado a llegar al horno con cable de 4mm. ¿Qué diferencial le iría mejor? Y que pase el boletín. Gracias?
3 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Nueva instalación en local diáfano
Estoy realizando una nueva instalación en un local que he adquirido recientemente y voy a colocar 6 enchufes y dos interruptores, uno de ellos conmutado, y mi duda es si llevar los cables de cada uno de los enchufes hasta el magnetotérmico o sacar un...
3 respuestas
Diferencial cuadro domestica NO rearma
Tengo un problema que me trae un poco de cabeza. En casa, hace poco sali de vacaciones y a la vuelta había saltado el diferencial con el correspondiente destrozo (perdida de alimentos, olores,...). Dado que viajo bastante un amigo me recomendó...
3 respuestas
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
Selección amperaje de secadora
He adquirido una secadora y tengo la opción de elegir el amperaje entre 10A y 16A. No se cual he de elegir. La voy a conectar en una baño en un enchufe que está al lado del espejo. He verificado los diferenciales que hay a la entrada de mi casa y el...
1 respuesta
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas