Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión de motores trifásico
Revisando una máquina que tiene un motor de 125 caballos, tiene una conexión 1 con 12, 6, 7 ; 2 con 10, 4, y 8 ; 3 con 11, 5, 9 tiene una alimentación de 440 volts, quisiera saber si esa conexión es adecuada a 440 volts, porque en la placa del motor...
1 respuesta
Modificacion fibras sinteticas
Que modificación se le pueden hacer a las fibras sintéticas en cada una de las características como: 1 longitud 2 finura 3 sección transversal 4 sección longitudinal 5 composición química Elencar las fibras que se pueden modificar
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Que cable usar en ducha electrica
Buenasss tardes les hago una consulta, en una casa tienen una ducha electrica de 6400 w y el cable de bajada es de 4 mm, en teoria supera la cantidad de amperes que soporta el cable de 4 para esa ducha, Y un cable de 6mm no puedo poner porque la...
4 respuestas
Cálculo sección e intensidad grado elect. Básica
Me surgen dudas al respecto de calcular sección e intensidad en los circuitos de una vivienda. Según el REBT la intensidad se calcula multiplicando el factor de simultaneidad por el factor de utilización por el número de tomas y por la intensidad...
1 respuesta
Sección de cable para frigo y lavadora
Tengo una casa de pueblo, que tiene 50 años, quiero poner una lavadora y un frigorífico pero todos los enchufes llevan el cable de 2.5mm y están todos enchufes conectados a un magnetotérmico de 16 amp, podría enchufar en dos enchufes la lavadora y el...
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Cable para 4000W de luz, de 2,5mlm, ¿Por qué salta la protección térmica?
Hace poco hice una consulta sobre que cable debía utilizar para mi equipito de iluminación teatral de 4000W. Tuve respuesta de cable de 2,5, y todo ok hasta ayer, que en la primera actuación con este cable saltó la protección del enrollacables. La...
1 respuesta
Diferencial para aire acondicionado
Acabo de renovar la instalación eléctrica y me han instalado un Cuadro General de Mando y Protección con 8 PIAs y un diferencial general, más una acometida de 16 mm (no tengo ICP porque el contrato en vigor del piso es antiguo y no obliga a...