Interruptor automático trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Debo agregar diferencial en una instalación eléctrica que contiene muchos equipos informáticos. ¿ Diferencial reg a 3 amp?
La instalación es en 230 III, el control de potencia es una monoblock de 160 amp de la empresa de engría eléctrica. La linea general ingresa a tablero general con 35 mm a un interruptor térmico común 63 amp y reparte la energía mediante puentes de...
3 respuestas
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Contador de luz
Me he dado cuenta que el contador de la luz a pesar de no tener nada en funcionamiento está corriendo todo el rato 1kw por cada 2 horas. Quite el paso total para comprobar si así corría y no se paró. El caso es que si solo tengo conectado un...
1 respuesta
Como se conecta un disyuntor diferencial
En una vivienda con un solo circuito monofásico en el tablero que debe estar dentro de la misma la corriente entra al disyuntor y luego a la térmica. Aclaro que la conexión ya paso por el medidor y la térmica y ahora hay que conectar dentro de la...
2 respuestas
Instalación eléctrica de mi hogar.En el patio de luz de la finca hay iluminación y en mi casa apagón
Se trata de un piso de obra nueva, acabado este año. Ayer por la noche se me fue la luz de todo el piso. Lo curioso es que me asomé al patio de luz y en el piso de bajo justo habían encendido la luz. El piso de abajo es una oficina y era ya de...
1 respuesta
Cambio de cuadro eléctrico en vivienda
Estoy realizando obras y voy a cambiar el cuadro de luz a otro lugar, realizar el tendido de una acometida nueva hasta las nueva posicion del cuadro es complicado, he realizado el tendido de la antigua posicion a la nueva con el mismo tipo de cable,...
2 respuestas
¿Una única PIA para una cocina puede ser un ICP del mismo valor (A) que el principal?
Con una potencia de 3, 3 KW se corresponde un ICP de 15 A. Tenemos una vitrocerámica de la que sólo utilizamos uno o dos fuegos a la vez. Cómo es un piso antiguo, el cuadro eléctrico tiene un sólo ICP que actúa como IGA, un ID y otro ICP de 15 A que...
1 respuesta
¿Calculo de instalacion electrica trifasica?
Les comento, me han instalado una cabina de pintura y toca hacer la instalación eléctrica, siendo trifásica, para poder alimentarla pero no consigo, ni consiguen, aclararme las características que debe tener la instalación según normativa ya que...
2 respuestas