Cuadro de automáticos
Preguntas y respuestas relacionadas
No me funciona ni la vitro ni el horno,
Me ha saltado en el cuadro de contadores La Luz y no me funciona el de la vitro, le ha caído un poco de agua y no sé si será eso, antes de llamar a un electricista pediría por favor que alguien me ayude. Mi suegro por tlf me ha dicho que busque donde...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Salta diferencial en instalación reformada
Recientemente he reformado mi piso y tengo el problema de que me salta el diferencial de vez en cuando. No es una cosa permanente ni he podido relacionarlo con ningún electrodoméstico (todos nuevos). He preguntado a los vecinos y parece ser que...
2 respuestas
Instalar un cuadro Auxiliar en vivienda
Quiero instalar un cuadro auxiliar en un sótano. Voy a llevar un cable de 6 mm del principal al auxiliar una distancia de 10 metros. Mi vivienda es monofásica y el cuadro es de electrificación elevada con IGA de 40 A y diferenciales de 40 A y 30 mA....
2 respuestas
Pias - cuadro electrico
Tengo dos cuestiones sobre cuadro eléctrico: 1) Es posible que los circuitos salgan de los pías por la parte de arriba. ¿Supongo qué el diferencial en este caso entraría por abajo y que los pías como no puede ser de otra forma también irían cosidos...
4 respuestas
Cortes de luz en el cuadro
Les comento . De unos 2 años en adelante en mi casa sufrimos unos cortes de electricidad algo molestos . Estos cortes, son del cuadro de la luz . Al principio no teníamos ese diferencial que pone Endesa para que si te pasas de la energía contratada...
1 respuesta
Salta magnetotérmico con horno
Acabo de comprar un piso, y le he puesto el enchufe de fuerza al horno que tiene 3 años pero nunca había sido enchufado. El problema es que al encender, salta el térmico. Al principio, quité la conexión de tierra, y funcionó, pero al rato, volví a...
2 respuestas
¿De que amperaje debe ser mi diferencial?
La llave general de mi tablero es 25 A, pero no hay diferencial. Si quiero poner un diferencial, ¿De qué amperaje debe ser?
3 respuestas
Dilema con enhufes y sección de cable.
En habitación antigua hay enchufe que viene de térmico de 20, y cable de 4 para alimentar aire inverter, ese enchufe esta puenteado a tres enchufes (mal echo) uno Para tv y 2 para lamparitas. Tanto eso como enchufes tendría que ser cab de 2,5, termic...
4 respuestas
Unir C1 y C2 en baja electrificación.
Tengo que reformar la instalación de una vivienda y me gustaría saber si puedo sacar el alumbrado desde el circuito C2 de la siguiente manera: En lugar de distribuir C1 y C2 por el mismo tubo (más circuitos y más cables), distribuir sólo C2 y al...
3 respuestas