¿A qué se le llaman cargas inductivas y resistivas?
Preguntas y respuestas relacionadas
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Instalación no funciona al levantar llave termomagnética , y toda la instalación esta bien realizada
Una consulta tengo una instalación de 6 fluorescentes de 40 w conectados a una laver directamente cuando levanto la llave no prenden los fluorescentes, para verificar si la electricidad pasaba puese una lampara piloto y al poner los cables de la...
1 respuesta
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Qué potencia elegir para tubo led?
Tengo una lámpara de 2 tubos fluorescentes de 58 W. He mirado varios tutoriales de como reemplazarlos por LED y parece fácil. El problema es que no sé que potencia coger para los tubos LED. Por lo que he visto solo hay hasta 22 W, y no sé si es que...
3 respuestas
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Es posible conectar dos tubos fluorescentes con un solo cebador?
¿Es posible conectar dos tubos fluorescentes con una reactancia y con un solo cebador? ¿Funcionaria? ¿Y cómo se haria si se pudiera hacer? ¿Se podria con los tubos en paralelo o en serie o de niguna forma?...
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Domicilio con instalación 220v tiene medidor 110v
¿Cuál es el riesgo que en un domicilio con instalación 220v trabaje un medidor de 110v?
2 respuestas
Luz emergencia vivienda se enciende sola todos los días
Es una vivienda de nueva construcción y todos los días por la mañana se enciende la luz de emergencia. Para apagarla tengo que baja el general y volver a subirlo. Así se apaga, pero al día siguiente me levanto y vuelve a estar encendida. Ya me la...
3 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar