Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Preguntas y respuestas relacionadas
Atornillador bosch go, ¿Se puede modificar?
Hace ya tiempo adquirí un atornillador de la Marca: Bosch el modelo es el "bosch go", En su publicidad decía que era para tabajos de electrónica la cual no es así, ya que cuenta con 6 niveles de torque electrónico y el nivel 1 es muy fuerte para...
2 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
¿Puedo armar un circuito de marcha y parada?
Tengo 2 preguntas una pregunta es si tengo un contactor con salida auxiliar normal abierto, de que me sirve usarlo si puedo usar el mismo contactor que al activarce se va a cerrar los contactos. ¿Y mi otra pregunta pudo armar un circuito de marcha y...
1 respuesta
Varias piezas del cuadro eléctrico que controla la bomba sumergida el pozo de prospección de la piscina
Os pongo fotos individuales de las piezas que tengo en el cuadro con el cual controla bomba sumergida del pozo para que me podéis indicar qué funciones hace cada una Este cacharrito está solo puesto a la derecha del cuadro abajo, me gustaría que me...
1 respuesta
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Tengo 1 ducato jtd no tiene señal de precalentadores ni inyectores
No arranca gira el arranque pero no enciende no tengo señal en los precalentadores ni en los inyectores
1 respuesta
Corriente de excitación en los generadores
Estudio ing mecaniica pero me gustaría entender este principio de funcionamiento y responder las siguientes interrogantes como 1.que función cumple esta corriente de excitación 2.como funciona 3. Que controla por ejemplo si baja o sube dicha...
1 respuesta
Que sentido tiene instalar un guardamotor aguas arriba del variador
Pues elaboro la siguiente cuestión hoy cambiando un cuadro de una maquina veo una instalación un poco rara llevando aguas arribas del variador un guardamotor y otra línea independiente en la que va un guardamotor un contactor por ultimo el variador y...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial