¿Cómo regular una caldera Roca Gavinia GTI para que se encienda mediante programador horario?
Preguntas y respuestas relacionadas
Código errores a/a general
Me gustaría saber el listado de códigos de errores de un aire acondicionado conductos marca general mod. Apg45rlb3 gas r-22 Te comento que la pongo en marcha y funciona bien pero a la media hora más o menos se para el compresor y me sale en le...
1 respuesta
Problema con caldera Ferroli.
Tengo un problema con una caldera Ferroli. El caso es que el agua caliente funciona sin problemas pero en modo calefacción no. La caldera no salta en modo calefacción. Lo extraño es que he intentado añadir agua al circuito con la llave que hay en la...
5 respuestas
Error 12 en caldera roca 20-20 f
Empezó con error 12 pero la rearmaba y seguía funcionando (era cuando funcionando la calefacción se utilizaba el ACS), pero hoy al parar la calefacción por el termostato, al ir a utilizar el ACS ya no ha vuelto a arrancar(ni rearmando). He leído algo...
1 respuesta
Buenos días, tengo una roca victoria a la que, cuando me la instalaron, le pusieron un termostato innalámbrico..
Este consiste en dos partes, la que está en el salón y mide la temperatura y la que está enganchada a la caldera que es la que la enciende o apaga (una especie de interruptor) . Bien, desde hace unos años, el termostato como tal no funciona y usamos...
1 respuesta
Caldera Roca Laura 20/20F y Honeywell 927RF
He adquirido un termostato honeywell 927RF para sustituir el analógico que tenía en el piso de abajo. La idea inicial es colocar el receptor en el lugar donde estaba el termostato antiguo para reutilizar cables y que tape el registro que hay debajo...
1 respuesta
Problema con el cableado en caldera vaillant
M problema viene sobre el cableado de un cronotermotato inalámbrico de la marca coatí tengo el esquema L con L, N con N COM con T2 y NO con T1 y en mi caldera vaillant VM/VMW ES 242-5 me sale : 7 8 9 L N M 3 4 5 RT 24V = 230V RT 230V El punteado es...
1 respuesta
Donde esta fusible caldera Manaut GME 24
Al cambiar el termostato antiguo por otro nuevo tengo la impresión de que ha habido algún pico de tensión y el caso es que la caldera no enciende ningún piloto ( me refiero a esos led verdes etc) y he comprobado que hay corriente. Mi diagnostico...
1 respuesta
Error 15 sensor de presión en caldera Baxiroca LAIA-GTI Confort.
En una caldera baxiroca de gasóleo LAIA-GTI Confort me da código de error 15 fallo sensor presión, cambiado cable y sensor no desaparece, cambio cuadro de control y continua el error, el cuadro control se queda iluminado pero no marca nada; lo he...
2 respuestas
Caldera Domusa no manda agua calefacción
Pues tengo una caldera Domusa MCF DX con kit de suelo radiante, y está teniendo un problema. La caldera funciona bien, fue revisada limpiada y ajustada hace 3 o 4 meses y sin problema hasta ahora. Quema bien, tiene temperatura, el ACS normal, pero no...
3 respuestas
La caldera se apaga en calefacción
Tengo una caldera Junkers modelo Novatherm ZW 20 KD que cuando quiere se apaga las llamas del quemador y se queda solo la llama piloto y la bomba de circulación debe funcionar, ya que se oye el agua. Lo curioso es que quitando el selector de...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado