En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
Preguntas y respuestas relacionadas
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Cómo cambiar la tensión en la instalación de hogar?
Resulta de que tengo avería en inverter splizt y es debido a que la instalación de mi casa tiene la tensión en fase de tierra a 125 y la fase neutro a 125, cuando para evitar averías en el splizt necesito fase tierra 220 y fase neutro 0, ¿Qué sucede...
5 respuestas
¿Cómo lo conecto a una clavija de trifásica?
Tengo un equipo para selllar y termocontraer, funciona con 220, pero tengo 4 cables, ¿Cómo lo conecto a una clavija de trifásica?
2 respuestas
Vivienda donde solo hay acceso a la fase
En una vivienda, solo hay el cable de la fase, con un interruptor que corta el circuito. Compré un diferencial pero me exige tener el neutro. Como puedo arreglar el circuito para que sea seguro.
4 respuestas
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Tengo dos fases con 110V ¿Cuanto debe dar la toma de tierra y si es peligroso
Tengo corriente eléctrica con dos fases 220V osea cada una 110V. El toma de tierra también me da 110V ¿Es peligroso. Pues también me da 110V entre una fase y un grifo?
2 respuestas
¿Cómo conecto mi soldadora 380V que tiene 4 cables a mi generador 380V que tiene 5 cables de salida?
Poseo un maquina de soldar pequeña de 380V, y nbecesito conectarla a un generador de corriente autónomo que entrega corriente trifásica. ¿El problema es que la soldadora se conecta con 4 cables y el generador tiene 5 cables... Como conecto los cables...
1 respuesta
Prueba con luz piloto
Se ha pruebas para saber si hay electricidad con un piloto tipo destornillador tipo perillero que adentro lleva un foquito que cuando lo colocas en un punto de conexión eléctrica se enciende, pero ahí va la pregunta, cuando es trifásico el sistema se...
2 respuestas
Como cambiar la corriente alterna de 50hz a 60hz
Tengo una gran preocupación espero puedan ayudarme. Estoy en España y he comprado unos frigoríficos de 2 puertas de exhibición para productos lácteos como los del super, y tienen termostato electrónico para adaptar la temperatura deseada. El gran...
4 respuestas