Como conectar motor síncrono 3w
Quiero hacer funcionar directamente el siguiente motor síncrono Modelo: SM-16TDirección: cw/ccwVoltaje: AC 30 VFrecuencia: 50/60 HzPotencia: 3 WVelocidad: 5/6 r/minTamaño: 50x18mm/2 "x 0.7" (d * h)Tamaño del eje: 7x14mm/0.27 "x 0.55" (d * l)Montaje...
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Como calcular la corriente trifásica
Tengo varias cargas trifásicas que debo conectar a un tablero, y tengo que calcular el interruptor general de dicho tablero para saber el calibre del conductor. ¿Cómo lo hago?
2 respuestas
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
Monofasica, bifasica y trifasica
Me podrías explicar como se realiza una conexión monofásica, bifásica y trifásica en mexico
1 respuesta
Porque para corriente trifásica la tensión eléctrica se establece en 380 voltios?
Me dieron este problema para responder, alguien que me pueda ayudar explicándome por favor En Argentina la AEA establece 220 voltios para corriente monofásica, o sea que cada fase de baja tensión tiene 220 voltios. Por ende para corriente trifásica...
1 respuesta
Conectar un trafo reductor al revés para elevar la tensión
Se requiere conectar un equipo trifásico que opera a 480 v; Para tal fin se cuenta con un transformador trifásico reductor de 250 kva 480-208 v y una conexión comercial trifásica de 208 v. 1. ¿Es posible conectar el trafo al revés y elevar la tensión...
3 respuestas
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
¿Cómo puedo calcular la capacidad de un transformador a partir de un recibo de luz?
Tengo un consumo de 1296 kwh, mi instalación es a 3 hilos, no sé si esto intervenga de alguna manera.
2 respuestas
¿Puede funcionar un generador de 100 kva con 35 motores de 3 hp?
Amigo tengo un generador de 100 kva y quisiera saber si puedo utilizarlo para hacer funcionar 35 motores de 3 hp.