Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Inversor de voltaje para sustituir generador a gasolina
Quisiera saber si con un inversor-cargador de 3000W de 48V y 4 baterías secas de 12V 200Ah podría mover un refrigerador (800W), un televisor LCD de 32", un computador, dos extractores de aire (260W) y un par de bombillos ahorradores y LED. Cuanta...
2 respuestas
Calculo banco de baterías y paneles solares
Quisiera saber como puedo realizar el calculo de un banco de baterías y paneles solares, tengo un consumo aproximado de 200wh y necesito una autonomía de unos 7 días, Considerando el tipo de baterías (gel o plomo-ácido) la temperatura ambiente la...
1 respuesta
Cual es el consumo de tensión en este puente Rectificador?
Quisiera saber el consumo de voltaje de este encapsulado de puente rectificador para poder sustituirlo en una rectificación usando 4 diodos de silicio 1N4001
3 respuestas
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
¿Cuánto tiempo tarda un panel solar de las siguientes características en cargar un móvil de 3100mah?
El panel es un panel portátil de camping tal que este: https://es.aliexpress.com/item/1005001695746207.html Y el vendedor asegura que tiene una potencia de salida de 50W lo cual me parece demasiado para el tamaño y tipo de celdas pero bueno. LAs...
1 respuesta
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
¿Instalar un taco a 220V para un aire acondicionado sube el consumo? Lo demás es a 110v
¿ ¿Energía para 220v eleva el consumo y la factura cuando todo esta a 110v?
3 respuestas
Conceptos de rendimiento y coseno fi de un motor
Quería confirmar estos conceptos El coseno fi de una maquina nos dice cuanta potencia toma o absorbe la maquina... Desde la línea de alimentación incluyendo las perdidas por distintos factores ... Pero sin contabilizar la energía reactiva que se...