Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de consumo
Estoy haciendo un trabajo y necesitaría saber como hago para saber cuantos watts son en un toma de 35 y 60 amper trifásica, para sacar el cuadro de consumo de circuito
1 respuesta
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
Duda numero de cables que entran salen corrugado+
Quiero transformar la seccion de un enchufe de 4mm que tiene actualmente a 6mm. Para enchufar un horno y microondas. He metido el pasacables y consigo llegar a la primera caja de registro. Hasta este punto no tendria problema para meter los tres...
4 respuestas
¿Qué sección tienen que tener los cables que trae una cocina "mixta" (encimera) conectada a horno?
Tengo una cocina mixta (gas electricidad) "encimera" conectada a horno eléctrico, y lleva una manguera de 3x1.5 mm2. ¿Esta sección de hilos es correcta?. Es la manguera original que traía el aparato.
1 respuesta
¿Cual es la verdadera salida de este transformador?
Hace días encontré un transformador, que tiene de entrada 110V (con dos cables de entrada de A.C. (obvia mente)), pero mi duda viene en la salida; ya que en la etiqueta que trae, pone que en el cable izquierdo, del devanado secundario sale o hay 12V...
2 respuestas
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
1) ¿Qué diferencia existe entre la inducción magnética y el flujo magnético? ¿Cuáles son sus símbolos y unidades?
2) ¿Qué superficie debe existir para que una unidad de flujo magnético (Weber) sea igual a una unidad de inducción magnética (Tesla)? 3) ¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del polo de un imán recto de 0,005m2 de superficie...
1 respuesta
Comprobar transformador intregrado 4 entradas 6 salidas
Estoy intentando reparar un TDT que me trae loco, el fallo parece estar en la parte de la fuente de alimentación que se fundió un transistor NPN y un diodo y ahora veo que no pasa nada de corriente al circuito secundario del integrado a través del...
1 respuesta
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion