Anomalía 01 en caldera roca 20/20F
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera Roca 20/20 con código avería 02
Tengo una caldera Roca 20/20 y desde ayer me sale el código de avería 02. La caldera se enciende con normalidad pero al llegar a los 29 grados, más o menos, se apaga y aparece el código de avería 02. Cuando baja la temperatura se vuelve a encender...
1 respuesta
Caldera Roca RS20/20 se enciende sola
La caldera a veces no salta al abrir el agua caliente y debo apagarla y encenderla o resetearla para que vaya, otras veces en cambio la caldera se enciende sola, sin abrir grifos o poner la calefacción, esta anomalía a veces la hace poco después de...
1 respuesta
Caldera Roca gavina gti pierde agua
¿A ver si puedeis solucionarme esto que me pasa ahora? Con la Caldera, tengo la caldera desenchufada, vamos apagada tanto de la luz como de la caldera y se sale en aguA por La válvula de seguridad, que hace muy poco Cambie, he Vaciado la caldera por...
3 respuestas
Caldera Fondital
Tengo una caldera Fondital mixa de 28,3 KW en una casa de 200 m2 en 3 plantas. Hace algunos meses que el agua caliente al ducharse sale tras unos minutos fría. La calefacción va bien, pero la caldera pierde presión y tengo que subirla cada dos por...
1 respuesta
Hola tengo el fallo 40 60 90 ROCA V 20 20F
Necesito ayuda con mi caldera de gas le sale un fallo 40 60 90 y el rearme no me responde, la enchufo y da el fallo teniéndolo en la intentar de apagado o rearme no funciona nada y el agua ni la caldera. Que tengo que hacer es el modelo victoria 20...
1 respuesta
Uso de calefacción con caldera roca victoria 20/20F, se apaga y enciende constantemente
Me he mudado a un piso y la caldera es una roca victoria 20/20F, puesto que no conozco su correcto funcionamiento, no estoy segura de como usarla de forma eficiente. El agua caliente funciona bien sin problemas, pero la calefacción es radiante y...
1 respuesta
Caldera 20/20 F
Tengo una caldera roca 20/20F y cuando doy al agua caliente sale un rato caliente y unos segundos fría y así sucesivamente. ¿Qué puede tener mal y donde se ubica la pieza?. Gracias por tu ayuda
1 respuesta
Presión de caldera estanca
Tengo una caldera estanca Roca 20F y después de poner la calefacción durante 4 o 5 horas, la presión que indica la caldera es de 2.0 cuando al inicio de ponerla es de 1.5. ¿Es esta situación normal? Si no lo es, ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Problema Caldera Roca Victoria 20/20 F
Mi caldera me da un error 50-60-70-90, la pongo en posición R y me cambia el error a 50-70-90 este error según una consulta ya hecha se soluciona pulsando un botón que esta en el lateral derecho de la caldera, así lo hago y vuelve a funcionar, pero...
1 respuesta
Caldera Saunier duval hace ruido muy intenso
Tengo una Saunier Duval themafast c25e de tiro natural hace unos 3 años. Hace unos días, al abrir con cualquier grifo el agua caliente, la caldera hace un ruido muy fuerte con vibración, cesando en el momento en que vuelvo a cerrar el grifo. A veces,...