Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
¿Por qué el transporte de energía en Alta tensión?
Mi hijo está estudiando ingeniería en tecnologías industriales, y me ha preguntado por qué se transporta la energía en alta tensión. Mi respuesta ha sido que como P=V*I, si elevamos la tensión, la intensidad será menor y producirá menos pérdidas en...
6 respuestas
Prueba de resistencia de Aislamiento de un trafo.
Me puede ayudar con el procedimiento de la prueba de resistencia de aislamiento de un transformador trifásico. Bueno voy a realizar estas pruebas, en la empresa donde laboro el año pasado hicieron muchas mediciones por decir: H1 vs H1, H2 vs X2, H3...
1 respuesta
Que tipo de tensión tengo en casa
Desde ya gracias por su tiempo mi pregunta es la siguiente yo soy de Argentina y estoy viviendo en Perú pero al llegar aquí me encuentro con que la tensión de servicio que denominan trifásica solo cuenta con tres hilos y no usa neutro la conexión se...
2 respuestas
¿El transformador de microondas en el primario'?
Desarme un microondas y medí el primario del transformador y me da 2.5 ohm, por lo que averigüe esta bien, esta en ese promedio correcto, y el secundario mide 160 ohm, también esta en lo normal, pero cuando lo conecto a la red calienta mucho. ¡¿Por...
2 respuestas
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....