Tengo una toma de corriente y aparece corriente en ambos cables, pero al medir entre fase y neutro no obtengo 230v. ¿Avería?
Preguntas y respuestas relacionadas
Prueba con luz piloto
Se ha pruebas para saber si hay electricidad con un piloto tipo destornillador tipo perillero que adentro lleva un foquito que cuando lo colocas en un punto de conexión eléctrica se enciende, pero ahí va la pregunta, cuando es trifásico el sistema se...
2 respuestas
A raíz de la lluvia de estos días me salta el interruptor diferencial
Lo cierto es que a raíz de la lluvia de estos días me salta el interruptor diferencial. Tengo localizado el automático que lo hace saltar (16A) corresponde a los enchufes de cocina, solana y baño. La Instalación es nueva por lo que pensé que podía...
1 respuesta
Derivacion en frigorifico
El otro día le hice una consulta, que usted me resolvió a la perfección sobre la causa de una tensión anómala en el neutro de mi instalación monofásica, y, aprovechando la pregunta le comenté sobre un problema relacionado con la derivación de un...
1 respuesta
Conversion de sistemas a 220 Volts Bifásico-a Monofásico
Como puedo conectar maquinas a 220 volts monofásicas en una instalación a 220 V bifásica, si mi alimentación es a 110 por fase
1 respuesta
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
¿Es posible que suceda un pico de tensión por cortocircuito?
Quisiera saber si es posible que por un cortocircuito por contacto con agua suceda un pico de tensión es un sistema de viviendas bifásico
4 respuestas
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
¿Puede saltar el diferencial de la vivienda por un cable de tierra cortado?
Tenemos un problema en casa, nos salta el diferencial de la vivienda inexplicablemente y no sabemos por qué ocurre. Normalmente, al subirlo volvemos a tener luz, pero se ha dado el caso alguna vez que tan pronto lo subíamos, volvía a bajar y no...
2 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
Como medir voltaje y corriente en una red monofásica de 127 volts
¿Alguien podría explicarme cual es el procedimiento correcto para medir voltaje y corriente en una red casera monofásica de 127 VAC con un multímetro? He observado que a veces hacen la medición con un foco conectado en serie al multímetro para que...
1 respuesta