¿Cómo encuentro una fuga a tierra?
En varias respuestas que he visto en la web, a disparos de diferencial sin motivo aparente, explicáis que el motivo más normal es la fuga a tierra. ¿Pero cómo puedo encontrar esa fuga?, tengo la instalación dividida por zonas con térmicos, enchufes,...
2 respuestas
¿Por qué cuando mido R con el tester el valor cambia si voy a la escala próxima superior?
¿Cómo andan? Midiendo la resistencia de una bobina, con el tester., en la escala de 200 ohms, el display marca 7.1 ohms., pero si aumento la escala al escalón siguiente que es 2000 ohms, el tester marca 006 pero sin ningún punto o coma ¿Qué valor es...
1 respuesta
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
¿Cómo funciona una termocupla o termopar?
Estudiando en el libro como funciona una termocupla o termopar, me doy cuenta que consiste en dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los...
4 respuestas
Esquema instalación resistencia eléctrica trifásica 380 voltios
Tengo que hacer una instalación eléctrica de unas resistencias eléctricas cuya potencia es de 2700 watios (lleva 3 resistencias en una, y cada una a 900 watios de potencia), para 380 voltios, trifásica. El conector cetac que sale de la máquina tiene...
1 respuesta
¿Cuál puede ser la causa de una derivación en una instalación eléctrica nueva?
Hace poco me he instalado en mi piso nuevo (construido hace 2 años) y continuamente me electrocutaba al tocar los electrodomésticos. Vino el electricista que hizo la instalación del piso y descubrió que las tomas a tierra no estaban conectadas a la...
1 respuesta
Pruebas de resistencia de aislamiento a transformadores
En las pruebas de resistencia de aislamiento de un transformador de potencia Tengo una duda, en los resultados de estas pruebas me dieron los siguientes resultados: alta/tierra=1.76 el I.P, Baja/tierra=1.88 el I.P; ¿Pero al hacer la prueba de...
2 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Puedo ver la forma de una señal en osciloscopio usando un cable bnc a bananas?
Tengo un osciloscopio pequeño y sondas tipo "gancho" con su correspondiente pinza para tierra. Este está bien para ver señales en terminales, ¿Pero sí quiero ver la señal en un cable? Puedo utilizar utilizar un gancho con punta punzante, ¿No? Pero...
1 respuesta
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...